大家好,请问采暖系统作变流量有意义?现有一住宅小区设计是每户装热表,室内装温控阀,也就是典型的变流量系统了,但问题是单元入口要装压差控制阀,换热站水泵变频,有必要吗?还请教大家都是如何作的
大家好,请问采暖系统作变流量有意义?
现有一住宅小区设计是每户装热表,室内装温控阀,也就是典型的变流量系统了,但问题是单元入口要装压差控制阀,换热站水泵变频,有必要吗?还请教大家都是如何作的
2楼
没人呀,那么大家都是怎么作的呢?
回复
3楼
我认为这种情况下,只要温控阀 压差控制阀 工作正常,使用得当,泵只要选型合理 没太大必要再变频了,因为变频最起码有相应的一定数量的温度压力探头采集信号,然后有自动分析控制程序控制才有意义 变频不仅在变流量 而且在变扬程
回复
4楼
现在我们做得是末端变流量,水泵定流量,加旁通,
回复
5楼
压差控制阀是温控阀的最佳伴侣,它们一起工作是有实际意义的,末端自主调节是需要水泵变频控制的,但控制点最好设在最不利点,且应该做压差控制,这个欧洲是有现成的模式的,可以参考.
回复
6楼
变流量不太好运行,最好不用。:lol
回复
7楼
最不利点可不设传感器,在编程时设置好最小频率和死区就行,供回温度(实际是考察流量)和压力传感器,上位机是必须的,简单的变频在这种情况下意义不大
[
本帖最后由 fsb427 于 2009-2-14 21:44 编辑 ]
回复
8楼
楼上说的很好。。。。。。。。。。。。
回复
9楼
维利便于讨论我把系统图发上来了,我在考虑两种方案1、选两台泵,可以采用调节水泵台数的方法,2、但是我想小区全部入住后,肯定是两台水泵运行的时间长,所以采用水泵变频调节。
请教大家上诉两种方案都如何实现呢,我想作个比较。
回复
10楼
你的图上补泵是变频的
你一直所说的变频是指循泵吗?
回复
11楼
说到我的迷惑处了,采暖的扬程变化很小,但流量和温差却可以变化很大,自控该怎么搞呢,望回复!!!
回复