周边地面传热系数K值计算。
quskypeking_668
2009年02月11日 15:07:19
来自于采暖供热
只看楼主

为什么规范中规定的周边地面的K1限值反而>非周边地面的K2限值?从限值上看,非周边地面的保温要求怎么比周边地面还要高?而周边地面采取保温层做法,非周边地面如果未采用保温层做法时,此时计算值K1'<K2'。这是为什么?听说地面K值的算法和外墙、屋面的计算公式是不同的,能否告知地面的传热系数计算公式和出处?多谢。[ 本帖最后由 quskypeking_668 于 2009-2-11 15:13 编辑

为什么规范中规定的周边地面的K1限值反而>非周边地面的K2限值?从限值上看,非周边地面的保温要求怎么比周边地面还要高?

而周边地面采取保温层做法,非周边地面如果未采用保温层做法时,此时计算值K1'<K2'。这是为什么?

听说地面K值的算法和外墙、屋面的计算公式是不同的,能否告知地面的传热系数计算公式和出处?多谢。

[ 本帖最后由 quskypeking_668 于 2009-2-11 15:13 编辑 ]
心飞扬
2014年01月10日 16:25:06
2楼
地面传热系数计算可以查看红宝书P304,305页就行,划块选择的结果
回复
博格达
2022年12月27日 13:20:20
3楼

周边地面只是距外墙内表面2m范围内的区域,其面积相对非周边地面小,非保温地面周边地面传热系数限制可以适当放大。当时保温地面时候,周边地面做了保温,其传热系数限制会比非周边地面的传热系数限制小。

回复

相关推荐