双电源切换,上级总开关带漏电
wsm-33
wsm-33 Lv.2
2009年02月11日 10:48:47
只看楼主

双电源切换,上级总开关带漏电,如何在不换总开关,不换接触器的情况下实现双电源自动切换?我想到加一个装置来对两路输入零线自动切换只输出一路,但不知该用何产品及电路设计,请高手指点?

双电源切换,上级总开关带漏电,如何在不换总开关,不换接触器的情况下实现双电源自动切换?我想到加一个装置来对两路输入零线自动切换只输出一路,但不知该用何产品及电路设计,请高手指点?
免费打赏
sxwlf123
2009年02月11日 15:09:20
2楼
双电源切换开关必须是四级开关并且零线也要切断,否则上级漏电开关漏电跳闸不能使用。
回复
wsm-33
2009年02月11日 17:17:40
3楼
双电源切换开关必须是四级开关并且零线也要切断
是四极的,零线也是切断的,但接触器是三极的,所以零线未通过接触器,两路零线按常规电路接到一起,引起双电源开关的上级带漏电总开关跳闸,如果只送一路电则没事,但这违背了双电源自动切换的设计意图,
还是谢谢您的回答
回复
wsm-33
2009年02月12日 14:50:03
4楼

怎么没有人赐教呀?
回复
xuxianjie
2009年02月13日 17:47:42
5楼
我认为主要的是两路系统的设计,如果两路变压器N线可以连接且从漏电开始是TN-C-S系统的话,有关不用在意,如果不是,就很麻烦了,设计线路相对来说很麻烦。
回复
wsm-33
2009年02月16日 10:31:49
6楼
就是零线不同,所以上级漏电开关跳,能不能设计一个线路?
回复