多股软线还需要挂锡吗
cal211
cal211 Lv.2
2009年02月11日 10:08:13
来自于继电保护
只看楼主

最近总有用户要求在屏内多股软线挂锡,可是套上冷压绝缘端子头的多股线根本没法挂锡。不知道有没有什么要求。

最近总有用户要求在屏内多股软线挂锡,可是套上冷压绝缘端子头的多股线根本没法挂锡。不知道有没有什么要求。
免费打赏
xingzhinong
2013年03月14日 14:07:42
12楼
压上线鼻子,然后挂锡,然后把色套套好(分黄绿红)
回复
田鼠
2013年03月31日 15:54:00
13楼
多股的必须挂锡 大面积的纪要压接线鼻子又要涮锡上面说的很全了!还有一种就是为了减少空气中的氧化
回复
lingxuct
2013年04月01日 14:47:46
14楼
个人意见:
二次接线的头上,宜用“冷压(I型)端子头”,不宜涂锡(楼主称“挂锡”);

因二次软线的铜丝很细,套上压接端子,每根细铜丝的受力基本是一样的,弯曲的自由度较长,不易断,导电性能因套上压接端子后整股压在一起了;

多股细铜丝烫锡后,铜丝在有锡与无锡的分界面上的(自由度变小)应力最大,且烫锡后的细铜丝变硬,很容易断芯,故不宜。
回复

相关推荐

APP内打开