12楼
相邻房间的压差规范里有相关规定,计算是要考虑该风量;
控制微压差是靠调节回风口调节阀回、排风量而实现的
静压计算与换气次数联系不大
回复
13楼
微压差当然是有的,负压情况几位大哥说的也很详细了
洁净区整体还是正压的,如果这个不能保证,怎么能保证洁净度呢
除非非洁净区是比洁净区还洁净,不可能的事
回复
14楼
有点不理解。我看到资料说,换气次数增加3次,可以维持正压量。因为新风增加了。
回复
15楼
怎么顶起来这么多烙铁,我这些也没看过的帖子
回复
16楼
我在《洁净厂房设计规范》看到洁净室与非洁净室间差压也是不小于5Pa
洁净室与室外差压是不小于10Pa
回复
17楼
顶起一个错误
嘿嘿。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
18楼
5pa 2*5pa 3*5pa......,什么意思啊?是不是5,10,15,20 5的差值啊?
呵呵不懂就问
回复
19楼
洁净空调GMP中有明确的压差要求,微压差可以等同于其中的压差概念吗?
回复
20楼
换气次数增加3次,可以维持正压!??????
我看了你的方案!
不是有DDC控制吗??
要加换气次数??