空调洁净系统,有叫微差压的说法吗,请各位帮助

空调洁净系统,有叫微差压的说法吗,请各位帮助
免费打赏
cqqlhb
2005年04月15日 10:40:28
2楼
能不能解释下,是怎么一回事
回复
xyzjm12
2005年04月15日 13:29:52
3楼
就是洁净室与室外或相邻洁净室的压差,说白了就是一个区域与另一个区域的压差。
回复
zht2004
2005年04月15日 14:36:20
4楼
空调洁净系统当然有叫微差压的说法

系统风量分配,须满足保持各不同功能房间的压差(相对外界而标定)
一般以5Pa为基准,因其差压相对较小,故有此叫法;
在洁净室设计规范里不是有明确的表述吗!
回复
xyzjm12
2005年04月15日 16:17:23
5楼
版主真有为人师表的风范,我像回到了学校一样。
回复
luizs@co163
2005年04月29日 17:11:34
6楼
我在规范里好像看到.不同的洁净区域之间差压至少为5Pa,而洁净室与非洁净室间差压不小于10Pa.是不是这样!
回复
zht2004
2005年04月29日 19:28:23
7楼
楼上的,对啊

5pa 2*5pa 3*5pa......,不是基准吗?呵呵
回复
jswgq-55
2005年05月01日 17:05:02
8楼
工业洁净室和一般生物洁净室都是正压,但对于使用有毒,有害气体或使用易爆易燃或有高粉尘操作的洁净室;生产致毒性药物、高活性药物的生物洁交通室以及其它有特殊要求的生物洁净室需维持负压。
回复
xyzjm12
2005年05月06日 00:25:51
9楼
楼上的说的没错
回复
m600
2005年05月11日 12:23:01
10楼
特殊房间的负压是相对的,只是相对于他相邻房间,如前室,走廊等,但整体还是正压。
回复
voonoo
2005年05月11日 17:43:04
11楼
请问楼主,,相邻室,静压怎么计算的,是用换气次数来计算的吗///??
回复