如果消防泵供电电源有问题后,消防泵用应急电源供电(蓄电池)供电,为减少应急电源容量,消防泵可采取软启动吗?
如果消防泵供电电源有问题后,消防泵用应急电源供电(蓄电池)供电,为减少应急电源容量,消防泵可采取软启动吗?
2楼
新的建筑电气规范规定,消防泵不能用变频器控制,用软起行不?
请各位指教。
回复
3楼
消防泵用蓄电池供电????不明白.
回复
4楼
蓄电池的瞬间能量能供应一台37KW或15KW的水泵启动?学习中
回复
5楼
没听说过消防应急电源用直流的
回复
6楼
蓄电池只能短时供电,最好在放一备用电源
回复
7楼
一般不宜用蓄电池作为水泵等动力设备的备用电。
回复
8楼
应该可以用UPS.哈哈哈哈
回复
9楼
新的建筑电气规范规定,消防泵不能用变频器控制,可采取软启动吗
回复
10楼
偶以为:能满足直接启动条件的尽量采用直接启动。
回复
11楼
为了安全,还是直接强起较好,减少中间环节,可靠性更高。
回复