电流互感器10%误差曲线怎么检验啊?方法很杂,到底那种最适合现在操作呢?谢谢!
电流互感器10%误差曲线怎么检验啊?方法很杂,到底那种最适合现在操作呢?谢谢!
2楼
电流互感器10%误差曲线怎么检验啊?方法很杂,到底那种最适合现场操作呢?谢谢!
回复
3楼
有专门CT,PT的实验台。做CT的励磁特性曲线,很直观的就可以看出来了。一般只做保护组的
回复
4楼
现场测量计量要求做ct、pt的角比差
回复
5楼
CT的10%误差试验
一、保护类型、整定值、CT设备型号、变比、CT接线方式
二、实测CT伏安特性绘制m10=f(Zen)曲线
1、测CT二次绕组直流电阻R2,二次绕组漏抗Z2≈R2
110-220kvCT:Z2=R2
35KV贯穿式或厂用馈电线CT:Z2=3R2
(双臂电桥精确测CT二次绕组直流电阻R2,测量时尽量减小试验导线误差)厴
RA2=0.449Ω
RB2
2、CT伏安特性
序号 项目 A相试验数据
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 励磁电流IO(A) 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6 7 8 9 10
2 励磁电压U(V)
3 A=U/IO=(Z2+ZO)
4 Zen=0.11A-1.1Z2Ω
5 m10=2Io 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20
序号 项目 B相试验数据
序号 项目 C相试验数据
注:要求测录到饱和点;电流表宜用电磁型或电动型仪表
3、CT10%误差曲线m10=f(Zen)绘制:
m10
Zen(Ω)
对于500kv的CT横坐标用伏安数表示(VA=I2e2Zfh)
三、计算电流倍数
根据系统参数计算CT一次故障电流,并计算其为额定一次电流倍数
1、纵差保护
2、限时速断保护
3、距离保护
4、母差保护
四、二次回路负载
对于差动保护,由于外部故障时,差动继电器仅流过不平衡电流,故障电流不流过差动继电器,所以试验时应将差动继电器的线圈短接。
1、实测CT二次负载(电压电流法)
对Y型连接 对于三角连接
ZA=UAN/I ZAB=UAB/I ZA=(ZAB+ZCA-ZBC)/2
ZB=UBN/I ZBC=UBC/I ZB=(ZAB+ZBC-ZCA)/2
ZC=UCN/I ZCA=UCA/I ZC=(ZBC+ZCA-ZAB)/2
相别
1 3 5
A
B
C
2、计算CT二次负载
根据CT二次接线方式和故障类型,确定CT二次最大负载Zfh
五、分析结果:
根据计算电流倍数,找出m10倍数之对应允许阻抗值Zen,然后将实测阻抗按最严重的短路类型换算成Z,当Z≤Zen时为合格。
回复