求教:局部抗压算不过 看看如何处理
happywhg2003
2009年02月10日 09:57:35
来自于砖混结构
只看楼主

由于建筑在屋顶加了一道墙,结构要在原来墙上直接放梁,但是局部抗压验算不过不知道在施工中是加梁垫方便 还是在四层圈梁上起构造住方便请各位指点一下~!

由于建筑在屋顶加了一道墙,结构要在原来墙上直接放梁,但是局部抗压验算不过
不知道在施工中是加梁垫方便 还是在四层圈梁上起构造住方便
请各位指点一下~!

pkpm.jpg

免费打赏
zhugeguang
2009年02月10日 20:54:43
2楼
结合上部墙的稳定,和抗震构造要求,加GZ好些。
回复
xjgqs
2009年02月11日 22:57:15
3楼
按砌体规范仅设梁垫就可以了,
要是这层有圈梁也可以圈梁兼梁垫!
回复
wxq520d
2009年02月13日 10:34:15
4楼
个人觉得加梁垫就好了
回复
whubaibai
2009年02月16日 10:49:30
5楼
整体墙足够得话,加梁垫就可以了!当然,加GZ效果肯定比加梁垫效果好
回复
ccbbffooo
2009年02月16日 12:01:00
6楼
同意楼上的说法,支持。
回复
ctjie2006
2009年02月17日 11:14:40
7楼
同意3楼的,
有圈梁的,可以圈梁兼梁垫,
否则设梁垫就可以了.
回复
yuhangyu0198
2009年05月14日 09:48:14
8楼
同意3楼的,
有圈梁的,可以圈梁兼梁垫,
否则设梁垫就可以了
回复
温员外
2009年05月15日 09:47:02
9楼
我砌体结构计算一般都不看局部受压,呵呵!有圈梁在那里,感觉没什么问题。单位和审图也都没提这些。
回复

相关推荐

APP内打开