请教:车间变电所10KV架空线选择.
liuai2000
liuai2000 Lv.2
2005年04月14日 23:45:09
只看楼主

车间变电所10KV架空线选择按经济电流密度选择是否很合理?按发热条件条件选择的规则是什么?

车间变电所10KV架空线选择按经济电流密度选择是否很合理?按发热条件条件选择的规则是什么?
免费打赏
whhlm
2005年04月15日 08:24:45
2楼
你所指的“10KV架空线”是10kV电源线路,还是车间变电所内(变压器室)的架空线?
回复
everbobo
2005年04月15日 10:42:39
3楼
线路比较短的情况下 电压损失不是主要约束条件 导线截面主要按容许发热条件选择

发热条件的规定是:
所选导线截面应保证导线的发热温度在容许的范围之内,
即导线所通过的最大工作电流≤导线长期容许通过的最大电流
回复
liuai2000
2005年04月15日 13:02:51
4楼
回复2楼:10KV架空线是300米的电源进线.
回复

相关推荐