请问9栋11层的小高层应该怎样配置加压系统?
shadow409
shadow409 Lv.2
2005年04月14日 22:08:56
只看楼主

该小区地处平原,有9栋11层的小高层(共200户左右),但在整个小区下是一个大型停车场,还要作为人防工程,里面的消防喷淋系统肯定是必要的,请问一下该怎样配置加压系统。我是个菜鸟,刚刚接触泵房方面,请各位大师多多指教!

该小区地处平原,有9栋11层的小高层(共200户左右),但在整个小区下是一个大型停车场,还要作为人防工程,里面的消防喷淋系统肯定是必要的,请问一下该怎样配置加压系统。
我是个菜鸟,刚刚接触泵房方面,请各位大师多多指教!
免费打赏
水灵灵
2005年04月17日 21:41:45
12楼

sorry,是笔误,多谢指正。记得加上水头损失还有高差。
其它基本上没有太大问题了,领导把道理讲清就行了。找到规范的条文和他慢慢解释一下吧。消防和自喷没法用市政,想想该怎么给电气专业提控制资料。
回复
shadow409
2005年04月19日 20:47:31
13楼
感谢各位大师!我的设计已经完成了~不用下岗了~呵呵
回复