该小区地处平原,有9栋11层的小高层(共200户左右),但在整个小区下是一个大型停车场,还要作为人防工程,里面的消防喷淋系统肯定是必要的,请问一下该怎样配置加压系统。我是个菜鸟,刚刚接触泵房方面,请各位大师多多指教!

该小区地处平原,有9栋11层的小高层(共200户左右),但在整个小区下是一个大型停车场,还要作为人防工程,里面的消防喷淋系统肯定是必要的,请问一下该怎样配置加压系统。
我是个菜鸟,刚刚接触泵房方面,请各位大师多多指教!
免费打赏
水灵灵
2005年04月14日 22:53:53
2楼
生活给水:可以采用变频调速,分区要根据层高确定,如果是住宅层高可能不会高于2.9,十一层大概是31~32米的样子,甚至可以不用分区(给水压力不宜超过0.35MPa)。如果底部几层能用市政给水管网的话最好一至四或五层用市政给水,(如果市政管网压力足够的话)六至十一层用变频调速。
消火栓系统给水不用分区(未超80米)也不用减压(未超50米),按常规布置即可。
自喷只要停车场设置即可(假设高层底部没有裙房和商场),压力只需10~15米。
考虑到是新手说的多了,其它朋友勿介意。
回复
shadow409
2005年04月14日 23:02:44
3楼
先谢谢2楼的回贴,生活用水部分我也是这样考虑的,但是室内消防靠市政管网压力可能不够,
另外地下停车场内的消防系统需不需要稳压泵呢?
明天我把资料收集全,您能教我更详细的吗?
回复
水灵灵
2005年04月14日 23:33:45
4楼
我说的按常规做不是说不用加压。就是按常规配消防泵就可以了。市政管网压力肯定不够。高层楼顶按规范是要设水箱的,地下停车场自喷系统(你指是这个吧)就不用稳压泵(罐)了。当然有些城市是可以用稳高压系统的(如上海),可以不用在屋顶设水箱,只要增压稳压设备。
回复
shadow409
2005年04月15日 13:20:20
5楼
但是今天我的领导提出2点:1是室内消防也要考虑分段,也就是说1~6层消防用市政管压,6~11层用消防泵?
2是地下停车场要设稳压泵?
水大师您能说说这是否合理?有些什么依据之类的吗?
回复
shadow409
2005年04月15日 16:24:15
6楼
先顶一下~希望水大哥(姐)能教教我,但先声明我不是偷懒不愿看书,而是书本上的太难懂了,我没学过这方面的知识,都是自己摸索的!
回复
shadow409
2005年04月15日 22:29:03
7楼
希望给予答复~
回复
wp690
2005年04月16日 21:00:27
8楼
抽你们老板,瞎说....
消防泵就是一套全带。什么分区稳压,都是瞎摆。。。。。。
一。分区不节能,消防一般不用,分什么区啊?分区后泵也没小啊。。。是吧,,还多了管线。。。
二。稳压应用屋顶水箱加稳压泵、罐,如屋顶无法各水箱,可在下层放3m3气压给水设备组。。。
什么老板啊。。。。
回复
shadow409
2005年04月17日 11:31:33
9楼
呵呵~明白!
地下停车场就用市政常压够了吗?
回复
lyxg666
2005年04月17日 18:35:58
10楼
我专做无负压变频调速设备(生活给水)
有机会大家合作
也可技术交流。wgh2088@163.com
回复
nian兄
2005年04月17日 18:48:04
11楼
你们领导说的做法不好
还有自喷压力10-15米是不够的
回复