二起系统停电事故和查找电气控制问题(每天增加新内容)
lingxuct
lingxuct Lv.18
2009年02月08日 23:16:16
只看楼主

5月28日15:52,石化303、化工304线遭直接雷击,发生相间及对地短路,差动保护动作跳闸,造成电气部的化工变A区全部失电;同时化肥变35KV付母母差保护误动作,接于35KV负母的出线全部跳闸,造成供电气部的Ⅰ套加裂2#主变、聚丙烯2#主变、挤压变、肥工322线失电;又因Ⅲ电站CFB炉先后跳车,蒸汽严重不足导致化肥05发电机跳车,造成合成配全所失电。[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-2-8 23:18 编辑

5月28日15:52,石化303、化工304线遭直接雷击,发生相间及对地短路,差动保护动作跳闸,造成电气部的化工变A区全部失电;同时化肥变35KV付母母差保护误动作,接于35KV负母的出线全部跳闸,造成供电气部的Ⅰ套加裂2#主变、聚丙烯2#主变、挤压变、肥工322线失电;又因Ⅲ电站CFB炉先后跳车,蒸汽严重不足导致化肥05发电机跳车,造成合成配全所失电。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-2-8 23:18 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2009年03月15日 20:27:43
22楼
异常现象:
30日系统失电,循三高配6KV母分备自投不成功,BZT回路故障灯亮。
原因分析:
做过BZT自投试验,试验过后就恢复到分段运行了。应该说BZT二次回路的接线是正确的。对于端子上的接点线头松的可能性也比较小。活动的接点在动作过程中接点接触不良或者不通的可能性很大。开关小车的机构不好,6KV母分有可能开关在合闸过程中机构挂不住,也有可能是辅助接点接触不好。(注:很有可能是上下级时间配合的问题)

解决方法:
平时可以进行BZT模拟试验:I,II段进线合环运行,6KV母分自投用上,将低电压跳电动机的压板均取下,然后取下PT柜上的交流小保险,用万用表在母分柜上测自投信号。
回复
lingxuct
2009年03月17日 07:23:47
23楼
异常现象:
30日系统失电时,三常高配常三675线,减三676线,6KV母分均未动作。
原因分析:
系统失电时常三675线低电压未动作跳闸,可能是BZT回路故障;也有可能是联合变6KV配自投成功以后,常三675线来电,所以BZT未动作。联合变6KV BZT延时为1.5秒,采用高精度时间继电器(乐清产),三常高配BZT延时为1秒,但实际是联合变6KV配自投先动做。
解决方法:
时间继电器进行校验,进一步检查或进行模拟试验。
回复
qiujingyuan
2009年03月17日 08:37:48
24楼
哈哈,挺复杂的,学习了!
回复
xuxianjie
2009年03月17日 11:51:38
25楼
我是做低压的
高压的看不懂了
不过感谢lingxuct 电气区管
提供这么好的资料
回复
lingxuct
2009年03月18日 07:00:31
26楼
异常现象:
除某些区域变频器外,其它区域的变频器在失电后因下级有接触器,必须先由我们按开机接钮才能送上电,牵制较多精力,影响装置的开工。
原因分析:
目前的设计存在此类不足,在遇到系统失电时对电气和工艺都不利。
解决方法:
对变频器回路设计和参数设置的合理性进行分析,应该做到变频器低压跳车后,工艺可以向普通电机一样直接开车。
回复
lingxuct
2009年03月18日 07:05:51
27楼
异常现象:
当模拟量信号给定较小时电机不转,工艺人员认为未开机(未送电),影响装置的开工。同时运行班在检查变频器时缺少必要的检测手段,如催化P4001,DCS模拟量信号给定与变频器的显示不一致,我们就缺少了再确认的手段。
原因分析:
变频器参数未设置偏置频率,缺最小起动频率。
解决方法:
合理设置变频器参数,总结变频器开车问题处理经验,提出确需的检测手段。
建议配置4~20mA信号发生器,以提高我们对设备问题的判断准确性。
回复
一指慢
2009年03月18日 14:11:47
28楼
“愿电气朋友都学别人的长处补自己的短处。”
诚如是!
回复
lingxuct
2009年03月20日 06:46:22
29楼
异常现象:
监控系统上传的故障记录不全。影响班组事故处理、发现问题和问题判断。
原因分析:
华建的监控系统在数据上传方面存在问题。
解决方法:
完善华建的监控系统,九班有类似问题。
回复
lingxuct
2009年03月20日 06:48:11
30楼
异常现象:
28日失电时,监控系统显示石化303线、化工304线动作跳闸时间不正确。中间相差5秒。而差动继电器上显示的时间是一致的,从实际失电情况来看,也是同时动作的。
原因分析:
检查并核对化工变1#、2#主变6KV开关REF542的系统时间存在差异。
解决方法:
完善华建监控系统的信息传递。
回复
lingxuct
2009年03月20日 06:50:31
31楼
异常现象:
监控系统报警过于烦琐,但报警位号及具体动作类型又不够明确。一方面监控系统报警内容过于烦琐,重复率过高,运行人员无法快速定位报警的设备。另一方面对下级变电所只能报一个总的事故和预告信号,影响值班员对情况的掌握和判断。
原因分析:
华建监控系统存在不足。
解决方法:
要求华建对监控系统的报警内容进行优化和分类,改进报警和复位方式。另一方面加强运行人员对监控系统的培训,能够熟练掌握运行设备的查询、报警信息的快速复位及相关的操作。
回复

相关推荐

APP内打开