二起系统停电事故和查找电气控制问题(每天增加新内容)
lingxuct
lingxuct Lv.18
2009年02月08日 23:16:16
只看楼主

5月28日15:52,石化303、化工304线遭直接雷击,发生相间及对地短路,差动保护动作跳闸,造成电气部的化工变A区全部失电;同时化肥变35KV付母母差保护误动作,接于35KV负母的出线全部跳闸,造成供电气部的Ⅰ套加裂2#主变、聚丙烯2#主变、挤压变、肥工322线失电;又因Ⅲ电站CFB炉先后跳车,蒸汽严重不足导致化肥05发电机跳车,造成合成配全所失电。[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-2-8 23:18 编辑

5月28日15:52,石化303、化工304线遭直接雷击,发生相间及对地短路,差动保护动作跳闸,造成电气部的化工变A区全部失电;同时化肥变35KV付母母差保护误动作,接于35KV负母的出线全部跳闸,造成供电气部的Ⅰ套加裂2#主变、聚丙烯2#主变、挤压变、肥工322线失电;又因Ⅲ电站CFB炉先后跳车,蒸汽严重不足导致化肥05发电机跳车,造成合成配全所失电。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-2-8 23:18 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2009年03月10日 22:28:51
12楼
异常现象:
28日失电时,加氢配机02/3低电压未动作跳闸不正常, 过流动作又未出口跳闸,不正常。
原因分析:
二次回路、时间继电器有问题。
解决方法:
安排停电对二次回路进行检查,更换电流、时间继电器。
回复
lingxuct
2009年03月10日 22:30:43
13楼
异常现象:
28日失电时,二重P205A 回路的DW开关欠励线圈动作跳闸。
原因分析:
此为变频泵,开关跳闸后要重新送电,影响开车,而其它的类似开关都已取消该功能。
解决方法:
拆除二重P205A的DW开关欠励脱扣线圈。
回复
lingxuct
2009年03月10日 22:33:48
14楼
异常现象:
30日晃电时,加裂、气分、原料罐变频器B376等许多变频器低电压动作跳车,需电气人员手动复位后工艺才能开启,增加值班员负担,影响工艺开车。
原因分析(继发问题):
系统电压瞬间降幅大,变频器低压保护动作跳车。此问题多个班组存在,且对值班员事故处理牵涉精力多。
解决方法:
再研究变频器的功能,象ABB变频器一样,通过参数设置尽量提高抗电压波动的能力,并且低压跳车后能自复位。
回复
lingxuct
2009年03月10日 22:41:35
15楼
异常现象:
6KV母分BZT时间设定是1s,其下级的各高配母分BZT时间设定也是1s,造成28日失电时,上一级变母分自投动作,而下级自投均未动作。
原因分析:
上下级BZT时间都设定是1s,动作存在随机性,且多数下一级会因母线电压未建立而BZT不动作。
解决方法:
组织有关人员论证一下,如何设置BZT动作时间合适,最好分出级差。
回复
lingxuct
2009年03月11日 12:02:37
16楼
异常现象:
系统失电时,火炬机柜间UPS逆变停,切到静态旁路运行,电源正常而整流单元无法启动。
原因分析:
检查发现电源板ACFO保险FU2熔断,两只电阻R166、R168。该板的损坏,一方面在雷击过程中产生过电压,导致保险和电阻损坏。另一方面从实际应用看,该板的质量是存在疑问的,曾多次出现故障。更换ACFO板,UPS恢复正常运行。
解决方法:
考虑到该UPS只有一路电源,安排从另一低配拉一路旁路电源,并对UPS进行改线。
回复
wangyao80114
2009年03月11日 16:48:25
17楼
哇```蛮深奥的,学习学习```
回复
一指慢
2009年03月11日 20:59:27
18楼
5月28日15:52,石化303、化工304线遭直接雷击
5月30日14:21,塘炼1205线、塘化1206线遭直接雷击
两起直接雷击事故引发了这么多麻烦!楼主忙坏了吧。
对事故原因的分析和处理办法值得借鉴和学习。
回复
lingxuct
2009年03月12日 06:45:04
19楼
异常现象:
焦5、焦6四通阀无显示,不能操作。
原因分析:
检查发现保险熔断,更换保险后,显示正常但电池报警,检查电池电压低,更换电池后报警消失。
解决方法:
此现象在其它区域也多次出现过,要建立电动阀三定台帐,定期更换电池。
回复
lingxuct
2009年03月12日 06:46:44
20楼
异常现象:
30日系统失电,芳烃高配6KV母分备自投不成功,BZT回路故障掉牌。
原因分析:
6KV母分柜上一个时间继电器的接点未闭合。该接点的动作要求是得电以后瞬时闭合,失电以后延时打开,该接点串在6KV母分的自投回路中,当某一段进线跳闸以后,该接点延时0.5秒打开,保证6KV母分进行一次自投。
解决方法:
暂时把该时间继电器拿下来到试验班换一付接点并做试验,合格以后再用上去。由于该时间继电器没有备件,要去买。
回复
lingxuct
2009年03月14日 07:30:13
21楼
异常现象:
30日系统失电,三精高配6KV母分备自投不成功,BZT回路故障掉牌。
原因分析:
做过BZT自投试验,试验过后就恢复到分段运行了。应该说BZT二次回路的接线是正确的。对于端子上的接点线头松的可能性也比较小。活动的接点在动作过程中接点接触不良或者不通的可能性很大。开关小车的机构不好,6KV母分有可能开关在合闸过程中机构挂不住,也有可能是辅助接点接触不好。(注:很有可能是上下级时间配合的问题)
解决方法:
在装置大修时做仔细检查。平时可以进行BZT模拟试验:I,II段进线合环运行,6KV母分自投用上,将低电压跳电动机的压板均取下,然后取下PT柜上的交流小保险,用万用表在母分柜上测自投信号。
回复