有谁能解释一下额定分散系数,最好能举例说明一下具体的应用。
scxz117
scxz117 Lv.2
2009年02月08日 22:08:12
只看楼主

有谁能解释一下额定分散系数,最好能举例说明一下具体的应用。

有谁能解释一下额定分散系数,最好能举例说明一下具体的应用。
免费打赏
cuiwei520
2009年02月09日 11:21:01
2楼
说白点就是同时使用系数吧,一个柜子有9个回路,同时使用的有多少个,有多少是备用回路的
回复
scxz117
2009年02月16日 21:52:05
3楼
二楼的朋友,你说的完全不对,可以说是牛头不对马嘴哈。
回复
fanjq8686
2009年05月07日 15:52:54
4楼
额定电流、额定分散系数与试验电流
额定分散系数:
成套设备中或其一个部分中(例如一个柜架单元或框架单元)有若干主电路,在任一时刻所有主电路预计电流最大总和与成套设备或其选定部分的所有主电路额定电流总和的比值,即为额定分散系数。
此值小于等于1。
额定电流(Ie)(成套设备中一条电路的):
成套设备中的某一电路的额定电流由制造厂根据其内装电气设备的额定值及其布置和应用情况来确定。进行温升验证时,必须通此电流,且装置内各部件的温升不超过规定的限值。
试验电流:
额定电流乘以额定分散系数。
引入额定分散系数解决了成套设备整体与局部的关系问题
 设计时:单独的每一条电路都应按满负荷来考虑
 使用时:可能有轻载或空载的电路
所以:
1. 如果没有考虑整个成套设备中或其一个部分中电路间的相互影响,当单独的每一条电路满负荷运行或试验时均正常;
2. 但所有电路同时满负荷运行或试验时,则可能不正常。
 试验时:额定分散系数取值小于1就是考虑了实际的使用情况。

如果制造商在设计时是按全部电路满负荷状态配置系统,则可明示额定分散系数等于1,当然可根据实际使用情况估算或统计出电流最大总和,然后计算实际的额定分散系数。
标准中表给出的是在没有实际电流资料的情况下常用数据。
 额定分散系数等于1
减少发热量——加大元件、导体规格等
增强散热效果——加大空间或其它措施
尺寸、成本上受影响会很大。
回复
wangxf
2014年12月01日 22:44:04
5楼
谢谢楼主分享!
回复
zhimiao2014
2015年01月22日 09:05:52
6楼
学习了,哈哈哈
回复
co1421984877118
2015年10月22日 15:47:37
7楼
这个额定分散系数的定义总感觉可怪!
回复

相关推荐