20A双极漏电空开可不可以换成32A?
zijian725
zijian725 Lv.2
2009年02月08日 09:18:08
只看楼主

农村里的房子 三层 用的是2.5㎡的线 只有一个20A双极漏电开关作为空开 家里设备 有1.5P空调 2台 2P空调一台 电视机三只 冰箱一只 电脑一台 电热水器50L一2 夏季冬季最多 2只空调一起开[ 本帖最后由 zijian725 于 2009-2-8 09:22 编辑 ]

农村里的房子 三层 用的是2.5㎡的线 只有一个20A双极漏电开关作为空开 家里设备 有1.5P空调 2台 2P空调一台 电视机三只 冰箱一只 电脑一台 电热水器50L一2 夏季冬季最多 2只空调一起开

[ 本帖最后由 zijian725 于 2009-2-8 09:22 编辑 ]
免费打赏
mr_yon
2009年02月08日 09:51:23
2楼
线太小了,用32A的开关可以,线最好用6平方的铜线吧.
回复
土财主
2009年02月08日 10:51:41
3楼
按照你的实际情况,我认为你的农村别墅用40A的双极开关为主开关,插座(含空调插座带漏电)用单极漏电16A,每台空调为一个回路,热水器一个回路,厨房插座用16A漏电开关为单独回路,其余插座为一个回路,照明用单极16A开关最好二个回路,进线电线用BV-10MM2,出线电线都为BV-2.5MM2.
回复
zijian725
2009年02月08日 11:23:59
4楼
2000年的老房子啦 进线是6㎡ 出线是2.5㎡ 就一个回路带一个20A的双极空开 换个插座关掉空开么 等于整幢房子都没电了