一根10KV高压电缆最大截面是多少?
ufo_516
ufo_516 Lv.6
2009年02月05日 21:26:03
只看楼主

一根10KV高压电缆能带多大容量低压负荷? :kiss: :kiss: :kiss: :kiss:

一根10KV高压电缆能带多大容量低压负荷? :kiss: :kiss: :kiss: :kiss:
免费打赏
lingxuct
2009年02月05日 22:18:30
2楼
电气设备容量单位是KVA或MVA,是电压与电流的乘积,与电压高低不是直接关系,所以,“一根10KV高压电缆能带多大容量低压负荷?”与高压负荷是一样的。
如果10KV电缆最大规格是300平方(三芯,不考虑单芯),其载流量是530A左右,那么可带最大负荷是530X10X1.732=9180KVA
回复
ufo_516
2009年02月06日 08:46:23
3楼
学习啦!多谢2楼微软的解答啊!
回复
一笑7806
2009年02月06日 09:39:44
4楼
学习啦,谢谢大家所建的平台
回复
winkie
2009年02月06日 16:45:44
5楼
一根10KV高压电缆最大截面是多少?
我们有用剩下的100多米10KV电缆,截面是1600mm2,没用过更大的了。
回复
lingxuct
2009年02月07日 09:07:11
6楼
楼上搞错了,没有这么大规格电缆的(特制除外)。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-2-7 09:08 编辑 ]
回复
ufo_516
2009年02月07日 12:04:55
7楼
是啊,最大的我查手册好像240平方毫米的就最大了!:lol
回复
winkie
2009年02月09日 17:37:01
8楼
喊工程师现场抄了哈型号:ZRC-YJV-8.7/10KV-1*1600mm2,还剩600米
看来这个是目前见到的最大截面的了
回复
lingxuct
2009年02月09日 17:48:33
9楼
象上海到无锡一带说话,“喊工程师” “抄了哈”,随是上海闲话?
回复
13289715305
2009年02月22日 23:44:10
10楼
不会有吧,型号:ZRC-YJV-8.7/10KV-1*1600mm2
回复