请教工厂新风量-急
sds889
sds889 Lv.2
2005年04月14日 10:34:53
来自于中央空调
只看楼主

请教各位专家一个2000平米工厂的新风量需要多少?按地板面积算的;如果排气按4次/时算,排风量需要32000m3/h,新风量要比回风量大才能保持正压,我们估算了冷量是300W/平米,如果再加上新风负荷将近500W/平米,会不会太大呢?

请教各位专家一个2000平米工厂的新风量需要多少?按地板面积算的;如果排气按4次/时算,排风量需要32000m3/h,新风量要比回风量大才能保持正压,我们估算了冷量是300W/平米,如果再加上新风负荷将近500W/平米,会不会太大呢?


免费打赏
wynf3
2005年04月14日 11:21:30
2楼
什么工厂?
回复
air1996
2005年04月14日 13:08:55
3楼
新风量大于排风量!不是回风量!一般排风量为新风量的90%。
回复
hlyu
2005年04月14日 16:18:41
4楼
首先要明确工厂是否产生有害气体,空调风是否能回用,也就是要确定空调送回风方案的问题。如果工厂产生有害气体量大、严重,空调风就不能回用,需要采用非常耗能的直流式的空调送风系统。如果工厂不产生有害气体,空调风能回用,应采用补充新风的空调送回风循环系统。为了保证空调车间处于正压状态,设计回风量一般为90%的送风量。那么,系统就要补进10%的新风量(也就可以保证车间每人每小时有不少于30米3的新鲜空气量的有关卫生标准),排气也就可以从门窗缝隙挤出室外。如果通过风机进行有组织的排风,排风量一般按70%的新风量计算,也就保证了空调车间处于微正压状态。
回复
jswgq-55
2005年04月14日 17:09:47
5楼
新风量不能少于卫生标准。换气看厂房具体要求。500w/m2肯定有点大,个人观点。
回复
purity
2005年04月14日 22:35:28
6楼


这个观点是正确的,但给出的数据是错误的。
回复
cnbbzz
2005年04月15日 07:58:45
7楼
既然已经上了空调系统,有没有必要按照换气次数去计算排风量?
回复
wangscitec
2005年04月15日 11:23:45
8楼
一定要有排风,新风按照15%计算,那么排风量的多少就可以确定正压的数量;至于空调负荷,我估算80000CMH,按照40CMH/M2,全新风,不知道对不对。
回复
foehoott
2005年04月15日 15:56:22
9楼
好多次碰到这样的情况,有关新风量的问题,其实这些数据是需要甲方提出的,他们对自己的生产工艺了解,会需要多少新风量当然是他们来定,当然大多数是行业规定。除了换气次数,你还要关心一个数据:新风比,不同的厂房是有不同要求。具体说到量,还是各有不同,office和厂房的排风所占新风比例肯定不一样,要分情况。还有负荷问题,如果新风大,你要选取好一点的空调箱来回收热能,有些比较先进的回收可以达到85%,也许这个数据有点吹,但是确实比一般的乙二醇全热交换器(45%)好,总之热回收要加。
回复
成哥
2005年04月15日 21:38:05
10楼
冷量是300W/平米????是否有点保守???!!!
回复
cnbbzz
2005年04月16日 08:12:01
11楼
关键看什么工艺的厂房,空调需要做到什么程度?

觉得上面的估算没有正确的。
回复

相关推荐