关于消火栓设置双栓和单栓的不同状况
jimm
jimm Lv.2
2005年04月14日 10:31:43
只看楼主

一个6F的饭店餐厅,可以在里面设置一个双出口双栓,还是设置两各独立的单栓,请问双栓在什么情况下设置

一个6F的饭店餐厅,可以在里面设置一个双出口双栓,还是设置两各独立的单栓,请问双栓在什么情况下设置
免费打赏
wx8001
2005年04月14日 10:54:43
2楼
塔式住宅设 建议设两个单栓
回复
applan
2005年04月14日 10:59:22
3楼
高规:
7.4.2:十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
回复
wjw2299
2005年04月14日 15:35:09
4楼
高规:
7.4.2:十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。

同意楼上的意见
回复
chj0330
2005年04月16日 14:18:45
5楼
地区不同,审图和消防要求不同,象珠海一些宿舍楼也可用双阀双出口型消火栓! 当然不限于7.4.2和塔式住宅。
回复
kibo
2005年04月16日 16:55:37
6楼
我一直怀疑双阀双出口消火栓的作用。
因为单立管双阀双出口消火栓的情况下必将导致如下2个问题:
1,竖向成环无法实施;
2,当立管检修时(虽然可能性比较小),每个防火分区将没有消火栓可用。
回复

相关推荐

APP内打开