热泵技术确实是好技术,从目前来看,在没有城市或区域热源的项目中,热泵还是很有竞争力的。CCTV2这么一忽悠,说不定要有不少地方政府要给出点优惠政策推广了,节能减排的政绩工程要出来一批了。但节目里的地下水源热泵只说了抽水井,也没让看看回灌井啊!另:那位老总真能说,热泵技术的理论基础竟然是卡诺循环,按他老人家的说法,正循环制冷,逆循环制热,真被雷倒了![ 本帖最后由 lbhrn 于 2009-2-4 09:32 编辑
热泵技术确实是好技术,从目前来看,在没有城市或区域热源的项目中,热泵还是很有竞争力的。
CCTV2这么一忽悠,说不定要有不少地方政府要给出点优惠政策推广了,节能减排的政绩工程要出来一批了。
但节目里的地下水源热泵只说了抽水井,也没让看看回灌井啊!
另:那位老总真能说,热泵技术的理论基础竟然是卡诺循环,按他老人家的说法,正循环制冷,逆循环制热,真被雷倒了!
[
本帖最后由 lbhrn 于 2009-2-4 09:32 编辑 ]
22楼
艾,把回灌问题解决了。再说
回复
23楼
回复
24楼
同方还是很不错的
在北京做的项目也很多
回复
25楼
非常感谢,慢慢看。
回复
26楼
有时间一定要去同方请教一下范总,热泵制冷什么时候变成卡诺循环了?:L 本人实在是才疏学浅,搞不懂制冷原理到底是什么循环了!
回复
27楼
看了那个视频,老范说同方率先发现热泵这种作用……有点吹大了,哈哈
还有奥运村那个污水源热泵,夏天污水的温度要比空气的湿球温度高很多,夏季制冷时COP会大大衰减,提出用污水源来制冷的人真是旷世奇才,佩服之极!:victory: :lol
希望老范对待自己的产品能够严谨再严谨,别像应付媒体那样不负责任的信口胡吹。
回复
28楼
不管对外行人吹的多么神,国内绝大多数做热泵机组或工程的厂家不得不直面这样一个尴尬的事实,作为热泵的核心部件——压缩机——基本是采用外资品牌产品,比如同方大多数用的是比泽尔的压缩机……
希望将来的热泵中能够多多见到“中国芯”……
回复
29楼
哈哈 他那个卡诺循环的概念 用的绝对不对 混淆了 小弟还刻意看了 工程热力学 ,只从工质角度讲 在理想状态下 一直是逆卡诺循环 何况地水源 热泵 理论基础 并不是这个
回复
30楼
卡诺循环应该是用在蒸汽机上的 不知小弟说的对不对
回复
31楼
同方在热泵方面做了许多工作,但是客观地介绍,才能更让人觉得信服。否则,是得其反。
回复