如果把空调的两器都分别用水 地下水10度 出水50度 它会正常吗 排气压力 温度 吸气压力 温度 会是多少 谢谢各位
如果把空调的两器都分别用水 地下水10度 出水50度 它会正常吗 排气压力 温度 吸气压力 温度 会是多少 谢谢各位
2楼
应该没问题的。排气压力在24bar 的样子,排气温度在90度左右,吸气压力在4bar,
回复
3楼
大哥流量是多少啊??
回复
4楼
应该还可以,我们公司做过类似工程。运行情况还不错。
回复
5楼
我是把冷凝器 蒸发器直接装进铁盒中 做的实验 低压0.4 左右 高压2.3 它的最佳工况多少
回复
6楼
版主 能不能说说您的看法 多谢
回复
7楼
你的系统充注是不是R22啊,按你测试的数据可得蒸发温度大概2.3度,冷凝温度大概59.5度,冷凝温度有点偏大,你可以把蒸发流量稍微调小点,工况会更好。
[
本帖最后由 designer_gy 于 2009-2-12 11:45 编辑 ]
回复
8楼
如果不用定量加氟,如何知道加多少氟为最佳状态 压力 管温 谢谢
回复
9楼
谢谢 加多少氟
如果不用定量加氟,如何知道加多少氟为最佳状态 压力 管温 谢谢
低压0.4 高压1.6-2.0 时最佳
回复
10楼
可我的 低压0.4 高压2.3 谢谢
回复
11楼
你的系统充注是不是R22啊,按你测试的数据可得蒸发温度大概2.3度,冷凝温度大概59.5度,冷凝温度有点偏大,你可以把蒸发流量稍微调小点,工况会更好。
回复