如果把空调改成水水的
wwtrhj
wwtrhj Lv.2
2009年02月02日 10:33:47
只看楼主

如果把空调的两器都分别用水 地下水10度 出水50度 它会正常吗 排气压力 温度 吸气压力 温度 会是多少 谢谢各位

如果把空调的两器都分别用水 地下水10度 出水50度 它会正常吗 排气压力 温度 吸气压力 温度 会是多少 谢谢各位
免费打赏
yzhchlan
2009年02月02日 11:08:23
2楼
应该没问题的。排气压力在24bar 的样子,排气温度在90度左右,吸气压力在4bar,
回复
yangyang198211
2009年02月02日 14:26:41
3楼
大哥流量是多少啊??
回复
denis1011
2009年02月02日 15:56:15
4楼
应该还可以,我们公司做过类似工程。运行情况还不错。
回复
wwtrhj
2009年02月03日 09:46:56
5楼
我是把冷凝器 蒸发器直接装进铁盒中 做的实验 低压0.4 左右 高压2.3 它的最佳工况多少
回复
wwtrhj
2009年02月03日 09:50:30
6楼
版主 能不能说说您的看法 多谢
回复
北千里
2009年02月12日 11:43:13
7楼
你的系统充注是不是R22啊,按你测试的数据可得蒸发温度大概2.3度,冷凝温度大概59.5度,冷凝温度有点偏大,你可以把蒸发流量稍微调小点,工况会更好。

[ 本帖最后由 designer_gy 于 2009-2-12 11:45 编辑 ]
回复
wwtrhj
2009年02月15日 21:01:27
8楼
如果不用定量加氟,如何知道加多少氟为最佳状态 压力 管温 谢谢
回复
sitli2000
2009年02月16日 13:25:53
9楼
谢谢 加多少氟
如果不用定量加氟,如何知道加多少氟为最佳状态 压力 管温 谢谢

低压0.4 高压1.6-2.0 时最佳
回复
wwtrhj
2009年02月16日 19:08:18
10楼
可我的 低压0.4 高压2.3 谢谢
回复
haibyu
2009年02月19日 21:49:24
11楼
你的系统充注是不是R22啊,按你测试的数据可得蒸发温度大概2.3度,冷凝温度大概59.5度,冷凝温度有点偏大,你可以把蒸发流量稍微调小点,工况会更好。