怎样控制变频泵给屋顶消防水箱供水?
wwhhcc
wwhhcc Lv.2
2005年04月29日 17:45:51
只看楼主

有一十五层住宅,屋顶设一消防水箱,高区生活给水及屋顶水箱拟采用同一组变频泵供水,请教各位老师怎样控制变频泵才能做到既向用户供水,又能向水箱供水?系统需要哪些设备,怎样接线?望各位老师赐教,小弟先叩谢了!

有一十五层住宅,屋顶设一消防水箱,高区生活给水及屋顶水箱拟采用同一组变频泵供水,请教各位老师怎样控制变频泵才能做到既向用户供水,又能向水箱供水?系统需要哪些设备,怎样接线?望各位老师赐教,小弟先叩谢了!
免费打赏
lixt8848
2005年04月14日 08:40:24
2楼
给排水专业设备厂商有成套的图纸呀,水箱给水和高区供水是否用的同一管道,看看能不能加电动阀给。
回复
kolmar
2005年04月14日 11:28:23
3楼


可以参考设备厂商有成套的图纸
回复
wwhhcc
2005年04月14日 12:07:45
4楼
二楼师傅,请说的祥细一点。
回复
zsj6233
2005年04月14日 19:59:25
5楼
很简单画个方框表明是变频器,接两个水泵,一用一备。即可。水管走向和咱们无关。
回复
fixer
2005年04月14日 21:48:51
6楼
屋顶消防水箱先一次性灌满水(泵不变频的情况下)。
回复
bigshoes
2005年04月15日 09:04:32
7楼
其实,水先是供到水箱,然后通过水箱的管道下流到用户。我个人是这么理解的,没跟水专业咨询。。
回复
xiaojidong26
2005年04月15日 09:44:50
8楼
楼上的错了 屋顶水箱是专门消防用的 消防水箱和高区生活用水由变频泵供水 只要在泵房预留变频机组的电源就行了 功率不大的!
回复
xudah
2005年04月16日 10:21:23
9楼
大家看我这方案可不可行:屋顶水箱采用一电动阀控制进水,由水箱内水位开关控制,低水位开,高水位关,并加一超高水位报警.
回复
yangyulong1
2005年04月16日 16:43:57
10楼
消防水箱,平时根本不用水,水箱里安装个浮球浮球阀就可以了,电气及控制上你不用考虑。
回复
yangyulong1
2005年04月16日 16:49:21
11楼
可以加个高、低水位报警,防止水箱泄漏和浮球阀失灵。
回复

相关推荐