现在有一个500M2的厂房,室内消火栓数量设5个,不需要设环管,这5个消火栓可不可以直接从室外消火栓的总管上接出?还是另外要设室内消防泵?请赐教啊,在此谢过
现在有一个500M2的厂房,室内消火栓数量设5个,不需要设环管,这5个消火栓可不可以直接从室外消火栓的总管上接出?还是另外要设室内消防泵?请赐教啊,在此谢过
12楼
直接利用室外管网很难满足火灾时,室内外消防用水。 建议设置增压泵。
如果你是临高系统,则不需要增压泵,但需要消防水箱以保证火灾前10分钟的室内消防用水量。先分清是低压还是高压再说了!
回复
13楼
市政水压满足就行,5个消防箱没必要投资水泵
回复
14楼
:) :) :) :)
回复
15楼
支持!只要压力满足要求,没有必要设消防水泵
回复
16楼
呵呵 学习了
回复
17楼
室内消火栓可以从室外给水管上引进来,前提是室外给水管满足室内消火栓水量和水压的要求。