请教关于消防泵的问题
walala
walala Lv.3
2009年02月01日 16:29:47
只看楼主

现在有一个500M2的厂房,室内消火栓数量设5个,不需要设环管,这5个消火栓可不可以直接从室外消火栓的总管上接出?还是另外要设室内消防泵?请赐教啊,在此谢过

现在有一个500M2的厂房,室内消火栓数量设5个,不需要设环管,这5个消火栓可不可以直接从室外消火栓的总管上接出?还是另外要设室内消防泵?请赐教啊,在此谢过
免费打赏
yzh819
2009年02月17日 20:55:22
12楼
直接利用室外管网很难满足火灾时,室内外消防用水。 建议设置增压泵。
如果你是临高系统,则不需要增压泵,但需要消防水箱以保证火灾前10分钟的室内消防用水量。先分清是低压还是高压再说了!
回复
kacoool
2009年02月18日 16:47:14
13楼
市政水压满足就行,5个消防箱没必要投资水泵
回复
gzy4722495
2009年02月19日 19:50:23
14楼
:) :) :) :)
回复
hf992434
2009年02月24日 16:55:14
15楼

支持!只要压力满足要求,没有必要设消防水泵
回复
feitianli
2009年03月01日 16:06:10
16楼
呵呵 学习了
回复
whcyu
2009年03月02日 10:22:59
17楼
室内消火栓可以从室外给水管上引进来,前提是室外给水管满足室内消火栓水量和水压的要求。
回复