请教关于消防泵的问题
walala
walala Lv.3
2009年02月01日 16:29:47
只看楼主

现在有一个500M2的厂房,室内消火栓数量设5个,不需要设环管,这5个消火栓可不可以直接从室外消火栓的总管上接出?还是另外要设室内消防泵?请赐教啊,在此谢过

现在有一个500M2的厂房,室内消火栓数量设5个,不需要设环管,这5个消火栓可不可以直接从室外消火栓的总管上接出?还是另外要设室内消防泵?请赐教啊,在此谢过
免费打赏
walala
2009年02月02日 13:32:26
2楼
做工程的人还没上班吗?
回复
haigangwang
2009年02月02日 16:00:27
3楼
室外消防是低压系统还是临时高压系统。
如果低压系统,室内消火栓压力无法保证,室内消火栓就不可以直接接室外消防管网。需要设置室内消防泵增压
如果临时高压系统,室内消火栓就可以直接接室外消防管网。共用一套增压系统,要注意消防流量为室内外消防流量的和
回复
waiting119
2009年02月03日 13:47:21
4楼
8.3.4 存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑物和室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积小于等于5000m3 的其它建筑可不设置室内消火栓。

若室外为低压,不如让建筑符合此条,省了设置消火栓。
回复
ley
2009年02月04日 11:26:29
5楼
8.3.1 除符合8.3.4外,下列应设置DN65栓:
1 大于300m2厂房...
回复
wxx-n
2009年02月04日 23:34:49
6楼
如果室外给水条件为临时高压,需要设水泵,如果为常高压可以直接从室外管道接入.
回复
zhangji1
2009年02月05日 20:00:04
7楼
室外消防管网考虑了室内消防的水量,并且压力满足室内消火栓的要求就行,否则就麻烦了,加水池加泵吧
回复
luzi822
2009年02月06日 15:01:50
8楼
直接利用室外管网很难满足火灾时,室内外消防用水。 建议设置增压泵。如果你是临高系统,则不需要增压泵,但需要消防水箱以保证火灾前10分钟的室内消防用水量。
这是个人意见。
回复
accard
2009年02月08日 20:13:31
9楼
同意以下观点:
室外消防是低压系统还是临时高压系统。
如果低压系统,室内消火栓压力无法保证,室内消火栓就不可以直接接室外消防管网。需要设置室内消防泵增压
如果临时高压系统,室内消火栓就可以直接接室外消防管网。共用一套增压系统,要注意消防流量为室内外消防流量的和
回复
walala
2009年02月10日 10:29:52
10楼
请教关于消防泵的问题
回复
pxs6117
2009年02月17日 20:49:33
11楼
可以直接从室外消火栓的总管上接出,但要看室外消火栓的总管能否满足要求
回复