请各位高手审核一下这个钢结构厂房的灯线布置是否是比较合理的。如果不合理的话请指教。^_^thank you!
请各位高手审核一下这个钢结构厂房的灯线布置是否是比较合理的。如果不合理的话请指教。^_^
thank you!
2楼
经解讨图面,私下认为有如下疑虑:
1.灯具选择问题:灯具现选GGC(400W),间距5M*5M,数量实在太多,建议改用高效节能灯(节 能相当显著),照度按现场实际要求进行设计;
2.一楼办公室灯太少.现空间约为10*5.8M,只设计有四只双管日光灯,建议改为六只(2*3),开关由一位改为二位(或三位)出线;另多增设插座数量及回路数,以免线路过载,
3.电箱数量太多,可考虑部分合并,如1MX2与1MX2-1;2MX3与2MX4等;
4.1MX1到底是在楼梯间内还是在外(其上引线至2MX1时,2MX1电箱位置在外)
5.厕所内开关建议均装在室外(现设计一开关图面应在洗手台上端,很易触电)
6.南侧室外线路应加手井.(现线路长近60M未有手井,且转弯处未有设计)
7.未有单线图
回复