声控灯和节能灯
zhaojg1020
zhaojg1020 Lv.5
2009年02月01日 08:33:41
来自于照明工程
只看楼主

走道里面的声控灯装上节能灯之后长亮不灭。各位大侠知道什么原因吗?

走道里面的声控灯装上节能灯之后长亮不灭。各位大侠知道什么原因吗?
免费打赏
gdx8785
2009年02月01日 08:57:51
2楼
这是因为"声控灯"里的声控开关不支持节能灯
回复
zhaojg1020
2009年02月01日 09:33:35
3楼
哦:L :L
还是不大懂,为什么不支持呢?
回复
gdx8785
2009年02月01日 09:47:21
4楼


你说的这问题说明这声控开关只适合于电阻性负载,而节能灯显然不是这类负载,因此就会出现你在一楼说的现象
回复
lingyan16
2009年02月01日 09:47:43
5楼
因为节能灯的电路确定了只要有微弱的电流流过就会像闪,像鬼火一样闪,而声控开关里面的电路多数是用可控硅来控制的,在灯不亮时也会有微弱的电流流过,所以节能灯在灭的时候也会闪亮.
有一种新产品可以解决此问题,请访问: www.szqdt.com
回复
ylbyu
2009年02月02日 10:51:03
6楼
微弱的电流,我也遇到过的,很烦人的。
回复
netling
2009年02月03日 10:24:56
7楼
不是微弱电流的问题,是声控开关不能匹配电感型负载,时间长了还会烧坏开关,LZ你去摸摸开关,长亮的灯的开关一定是发热的,规范里明确规定了使用白炽灯的地方,在使用了声控开关的情况下不需要再使用节能灯了
回复
zcliang_007
2009年02月04日 08:44:26
8楼
楼上说的好,不过现在已有一种延时开关可控制节能灯了。
回复
sdf122
2009年03月04日 13:28:21
9楼
楼上说的好,正在学习中,:handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake
回复
爱芳的日子
2009年03月04日 21:41:08
10楼

对!因为现在去爱的声光控的开关大部分的开关元件是可控硅,现在有一种声光控的开关里面是一个继电器,可以控制包括阻性负载的各种负载。
回复
sz_qdt
2009年12月25日 11:33:47
11楼
斑主英明啊,选用延时开关,一定要问清楚,一定要用里面是继电器控制的,可以驱动各种灯:victory:
回复