刚完工的SPF动物房
bjwangpeng
bjwangpeng Lv.2
2009年01月31日 22:31:28
来自于工地图片
只看楼主

该工程是普通环境改造成屏障环境

该工程是普通环境改造成屏障环境

CIMG0894.JPG


CIMG0895.JPG


CIMG0896.JPG


CIMG0904.JPG


CIMG0905.JPG


CIMG0909.JPG

免费打赏
bjwangpeng
2009年02月03日 17:51:04
2楼
请大家多提意见!
回复
znftc
2009年02月03日 19:06:48
3楼
啥叫动物房?:lol
回复
bjwangpeng
2009年02月03日 22:50:38
4楼
动物临死前住的有洁净要求的五星级宾馆!
回复
sb.20070712
2009年02月06日 13:37:13
5楼
管道保温未全部做好啊,过滤器和止回阀这些阀门也需保温。
回复
fanxuejun72
2009年02月06日 15:43:02
6楼
你是每个房间都能独立控制温度和湿度吗?还是只能探取整个系统的排风温度来控制其送风温度及湿度?它是全新风系统吗?
回复
dk9803
2009年02月07日 21:00:21
7楼
活干得很规矩,能方便透露一下是什么工程吗?
回复
sunowlinxs
2009年02月08日 19:31:35
8楼
对哈,过滤器,阀门为什么不做保温,还有走廊的紫外线灯位置感觉放的够别扭的
回复
sunowlinxs
2009年02月08日 19:43:13
9楼
SPF( specific pathogen free)无特定病原体
回复
qiaotongjun
2009年02月08日 21:37:40
10楼
做的不错,可以比我的不错啊
回复
bjwangpeng
2009年02月10日 22:50:39
11楼
答:是全新风系统,每个房间都有温湿度和压力传感器,根据最不利房间参数作为自控参数。关于保温的问题是拍照那天施工队还没完工呢。谢谢各位提意见