请教高手,道路照明电流如何做计算?做一个比方:路长1公里,装有28盏灯,每盏灯功率为400W,请问电流为多大?选择多大截面的电缆?如果用一根电缆供电,下半夜要关掉一半的路灯,电流又应该如何计算?这时电缆又要选择多大?
请教高手,道路照明电流如何做计算?做一个比方:路长1公里,装有28盏灯,每盏灯功率为400W,请问电流为多大?选择多大截面的电缆?如果用一根电缆供电,下半夜要关掉一半的路灯,电流又应该如何计算?这时电缆又要选择多大?
2楼
本篇主题:这套图中的不解之处?
这个帖子的附件图纸做的就不错~~
回复
3楼
如果用一条电缆,如何控制关一半灯?
应采用两条电缆
回复
4楼
按正常灯具运行电流选取电缆和开关,
控制关一半灯选用一条电缆怎么实现,除非你的灯具带智能开关或有时间继电器(好难啊0)
回复
5楼
60A,10mm平方
回复
6楼
按照我们这里的做法,单根电缆用三个单相开关分别控制三相,用时控仪,下半夜关掉一相即可.有没有能人帮助计算一相这种控制方式下的电流以及它的不合理性.因为此事困扰我很久.
回复
7楼
我觉得不光是灯的功率,还要加上镇流器消耗的功率,才能算出电流,可是镇流器的功率怎么算就不知道了。
回复
8楼
气体放电灯启动时间较长,我们一般是按启动电流算电缆和开关的,启动电流约是工作电流的两倍,而且要考虑压降。不知各位是如何做的,希望探讨一下。
回复
9楼
最关键的是要考虑压降,一般按考虑压降计算电缆。按计算电流选取断路器
回复
10楼
50A/4P+vigi
5*25
控制方式上有问题,一条电缆我没有办法,
回复
11楼
10楼的开关选用漏电的,恐怕不妥,我曾经设计路灯照明,漏电电流比较大,无法使用,最后改为断路器..采用TN-S系统,两根五芯电缆分别为全夜灯和半夜灯供电.或则TT系统,每盏灯单独接地.对于路灯不光考虑计算电流还要考虑电压损失.
回复