紧急求救
yyl730122@co163
2005年04月13日 16:46:16
来自于通风排烟
只看楼主

请问,有直接通向室外的汽车疏散口的3600平方地下停车库,要否做送风(补风)(一个放火分区)

请问,有直接通向室外的汽车疏散口的3600平方地下停车库,要否做送风(补风)(一个放火分区)
免费打赏
easetong1
2005年04月13日 22:47:31
2楼
可以不做机械补风。

也可以做。
回复
dongmei
2005年04月13日 23:57:56
3楼


直接通向室外?疏散口有防火卷帘门的吧?
我们这里两种做法:
一、不做防火卷帘门,坡道设喷淋,可不设机械补风
二、设防火卷帘门,就必须设机械补风
回复
cnbbzz
2005年04月14日 07:38:37
4楼
没有必要一定要做机械补风,也可以挖个洞自然补风
回复
jswgq-55
2005年04月14日 10:08:22
5楼
看是否是地下或半地上,地下估计再好补风。
回复
yyl730122@co163
2005年04月14日 10:20:38
6楼
想知道福建是怎么做的?

回复
jialanqin
2005年04月14日 21:04:59
7楼
还是与它的形状有关吧,进深很大就应该做机械补风的
回复
hhbox
2005年04月15日 09:25:20
8楼
与防烟分区的划分和车道在防烟分区内位置有关,不具备自然进风条件的做机械部分,防排烟系统是按防烟分区来考虑设置的!
回复
liulirui
2005年04月15日 17:34:47
9楼
主要看车道入口大门形式,如果是镂空的就可以不用补风,如果是密闭的,就必须补风。
回复
binbinsky_leo
2005年04月19日 15:48:42
10楼
我统一8楼的意见!这样又经济又好!
回复