有人说蒸发温度越低,制冷量就越大.我说不是,蒸发压力越低,吸气比容就越大,制冷能力也就小他接下的话的把我难住了他说, Q=KFΔt Δt大了,制冷量当然大了.再打个比方,烧开水的时候,用小火烧和用大火烧,那个更能使水烧开?当然是大火烧快些,一样的道理嘛!怪我基础知识没学好,请大家教我怎么反驳他
有人说蒸发温度越低,制冷量就越大.
我说不是,蒸发压力越低,吸气比容就越大,制冷能力也就小
他接下的话的把我难住了
他说, Q=KFΔt Δt大了,制冷量当然大了.再打个比方,烧开水的时候,用小火烧和用大火烧,那个更能使水烧开?当然是大火烧快些,一样的道理嘛!
怪我基础知识没学好,请大家教我怎么反驳他
42楼
参见22楼的回复,误区在F
回复
43楼
通过膨胀阀的调整,完全可以实现在两种不同的蒸发温度下,蒸发器有效过热度都是0或1度,这样不就能够保证蒸发器有效换热面积不变了么?
回复
44楼
只看温度不看流量是不对的,当制冷剂流量不够的情况下你的蒸发压力很低但是冷;量 却不行
回复
45楼
:kiss: :kiss:
回复
46楼
蒸发压力下降时,进入压缩机的气态制冷剂的比容相对增大,而压缩机吸入的体积流量不变(不考虑压缩机的调节),故质量流量下降,同时进入蒸发器的制冷剂干度增大(冷凝温度不变时),从而制冷量Q下降。
Q=KFΔt,其中K是换热系数,由三部分组成:1.制冷剂与铜管侧的沸腾换热系数h1;2. 铜管的导热系数λ;3.空气或水侧的对流换热系数h2。其中最复杂的为h1,西交大的几篇论文采用的拟合格式为h1=a*q^b,a,b为系数为正,q为热流密度,可以看出,Q下降时,q下降,h1下降,铜管的导热系数λ与空气或水侧的对流换热系数h2可认为基本不变(水量与风量不变时),这时K下降;而蒸发器有效换热面积F的下降程度与蒸发器和所用膨胀阀的类型有关(但Q下降时,F一般是呈下降趋势)。
所以外界负荷减小时,Δt增大(水量与风量不变时),K与F都减小,总体表现为Q=KFΔt减小。
回复
47楼
蒸发温度越低,制冷量越大,不对吧。
他为什么能变底呢?是因为截流降压(冷凝器温度变高、蒸发器温度变低),截流的同时制冷剂流量减少,但温度变低,同时换热面积减少,这样会更费电。
回复
48楼
Q=KFΔt.公式没错,但是Δt应该是整个换热器上的一个平均换热温差,蒸发压力降低导致的蒸发温度降低,这应该主要是指存在有冷媒相变的部分蒸发器的蒸发温度变低,过热部分的蒸发器蒸发温度升高,所以总体平均Δt不一定降低,可能还偏高.
回复
49楼
其实有一个很简单的方法就可以反驳他———就用他打的比方:
烧开水的时候,火大火小可以通过开关调节,开关调大火就大,就容易烧开;
同样,在制冷系统中的开关就是膨胀阀了,膨胀阀开大就相当于火开大了,那么膨胀阀开大了很明显不是降低蒸发温度,而是提高了蒸发温度,也就证明了蒸发温度高制冷量才大。
回复
50楼
呵呵,条件不确定,对于同一台空调而言,蒸发温度低了,制冷量是减少的
回复
51楼
压焓图看出制冷量明显减少嘛
回复