PT当VV接线某相高压保险熔断时的现象,请高手解释一下原理
PT当VV接线某相高压保险熔断时的现象,请高手解释一下原理
2楼
不知道 顶了
111111
回复
3楼
VV接线的电压互感器高压熔丝断一相的情况如下:A、C断一相时,只有一个线电压(VV接线没有相电压可接),B相断开,Uab和Ubc各显示1/2线电压,Uca正常。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-2-19 12:38 编辑 ]
回复
4楼
ccc___ 发表于 2009-2-19 12:33 VV接线的电压互感器高压熔丝断一相的情况如下:A、C断一相时,只有一个线电压(VV接线没有相电压可接),B相 …我也不怎么懂我问一下,既然V/V接法是三相三线的无法判断相电压,当一相断线如B相断线,那么此时Uab和Ubc为什么会是1/2的线电压呢?是如何计算的呢?
回复
5楼
回楼上:
因B相无输入,AC二相的电压(线电压)加在ABC一次(二个串联),二次是不是得到一半电压?
回复