请教消防栓问题
yg84201384
yg84201384 Lv.2
2009年01月21日 15:28:33
只看楼主

问题:当消防栓流量取5.2L/s时,管径及流速关系如下,该如何选取? 管径 V 1000i DN50 2.5 311 DN70 1.5 81.3 DN100 0.61 8.34 DN125 0.40 2.91 DN150 0.28 1.24另请教1000i是什么系数?

问题:当消防栓流量取5.2L/s时,管径及流速关系如下,该如何选取?
管径 V 1000i
DN50 2.5 311
DN70 1.5 81.3
DN100 0.61 8.34
DN125 0.40 2.91
DN150 0.28 1.24
另请教1000i是什么系数?
免费打赏
九九艳阳天
2009年01月22日 09:58:06
2楼
不是学水的吧?用发贴的时间不如查查手册或书吧
回复
yg84201384
2009年01月26日 14:05:36
3楼
请教消防栓问题
回复
dw3586
2009年01月27日 18:23:11
4楼
首先指出两个错误,一个是消火栓而不是消防栓,另一个没有DN70管径,有DN65管径;一般选第二种情况DN65;1000i是水力坡降,指1000米的水头损失
回复
ssc_1968
2009年01月30日 10:10:19
5楼
不是学水的吧?用发贴的时间不如查查手册或书吧
回复
ley
2009年02月02日 17:12:33
6楼

65就是70,现在没65的管子,65是过去用的,呵呵!
回复
gwgn
2009年02月03日 16:17:35
7楼
70与65的管子都有吧
回复
bimingjia520
2009年02月03日 16:59:00
8楼
现在的规范里只有DN70,没有DN65
回复
liuchengyongsx
2009年02月03日 17:45:36
9楼
haha 有可能 DN70的就是DN65的 经常见设计院这样设计的
回复
wxx-n
2009年02月04日 23:31:05
10楼
选用DN70的管道
回复

相关推荐