如果建筑平面上的管道有的是倾斜的,那么在建筑给排水的系统图中,应该怎么画呢?建筑给排水系统图有几种表示方法?各个户型差一样,就是各个方向都有的话,系统应该画几个呢?每个都画吗?为什么不像电那样,平面详细画,而系统只画原理图呢?
如果建筑平面上的管道有的是倾斜的,那么在建筑给排水的系统图中,应该怎么画呢?建筑给排水系统图有几种表示方法?各个户型差一样,就是各个方向都有的话,系统应该画几个呢?每个都画吗?为什么不像电那样,平面详细画,而系统只画原理图呢?
2楼
给排水系统图画原理图就可以喇
回复
3楼
各地有各地画法,有的画轴测图,有的画原理图,个人认为如果平面标注很详细的画可以画原理图,不过应该和甲方和施工方沟通,防止因为施工方技术水平不高,看不懂图发生.
回复
4楼
谢谢大家的回答。我就是每次都画每根管子的轴测图,工作量大,也没多少钱。
回复
5楼
看地区了,象我们这就只画原理图。:victory: :victory: 福建
回复
6楼
建给系统图的表示方法
如果建筑平面上的管道有的是倾斜的,那么在建筑给排水的系统图中,应该怎么画呢?建筑给排水系统图有几种表示方法?各个户型差一样,就是各个方向都有的话,系统应该画几个呢?每个都画吗?为什么不像电那样,平面详细画,而系统只画原理图呢?
现在很多地方都画原理图了。系统图画轴测太麻烦了,原理图和平面图结合看的很清楚啊 ,一般现在画原理图都没有什么问题了,没有人提过不能画原理图
回复
7楼
你下次尝试用原理图出图看有没有人提出意见,有意见下次再改回来,没有意见就继续下去
回复
8楼
:victory: :victory:
回复
9楼
随着工程项目的复杂程度提高,主系统轴测图已经意义不大,图上线条繁杂,一张A1还无法完整表达,给看图带来困难。轴测图现在已基本只在卫生间等大样图中出现,也有少数简单的多层建筑采用轴测图以免系统图看起来过于单薄,其余均已经用原理图来表达了。。。
回复