一、按规范要求抗拔桩与承台连接是原管桩钢筋锚如承台,管桩上面凿除怎么确保设计标高以下的管桩不发生裂缝,保证质量,谁有具体方案。二、如采用插筋桩芯灌芯 插筋锚入管桩多长,按锚固长度能行吗?还是要做桩芯抗拔试验,确定锚入长度。

一、按规范要求抗拔桩与承台连接是原管桩钢筋锚如承台,管桩上面凿除怎么确保设计标高以下的管桩不发生裂缝,保证质量,谁有具体方案。
二、如采用插筋桩芯灌芯 插筋锚入管桩多长,按锚固长度能行吗?还是要做桩芯抗拔试验,确定锚入长度。
免费打赏
b-baolixin
2009年01月22日 08:51:56
2楼
1、管桩一般使用“管锯”将其锯开,然后将其破开,桩是不会损坏的。
2、一般是1200mm~1500mm,不能按锚固长度确定,因为桩芯混凝土的的密实度无法达到设计要求,同时不需要做抗拔试验,也没有办法做。
回复
yihui97
2009年01月22日 19:54:18
3楼
我们这里有做桩芯抗拔强度实验,1500不太能满足要求,根据物探抗拔实验人员的经验数据我们做到3000,桩芯抗拔能拔到20吨.
回复