一个FFU的功率大概是120W,转化的热是多少呢?有人说120W,风机转动最后转化为热量了,可是另一说法是只有40W,电能一部分转为热量,一问部分转为动能.
一个FFU的功率大概是120W,转化的热是多少呢?有人说120W,风机转动最后转化为热量了,可是另一说法是只有40W,电能一部分转为热量,一问部分转为动能.
2楼
晕拉,怎么就没仔细想过这个问题,各位大虾,该怎么算,我们一般采用前一种,但有时候想想也挺矛盾的。
回复
3楼
我在计算负荷的时候都是按全部取的,比如最常用的1200X600,我在计算的时候都是按150W/个,有几个就乘以几,因为这部分很小,对整体影响不大,对选怎空调器影响也不大,算大一点没关系!
回复
4楼
FFU电机的功率不大,应该在五六十瓦,具体我没算过。一般我抓120W的电机散热
回复
5楼
支持后一种观点
回复
6楼
是个问题!
找找!
回复
7楼
取120W,不要考虑转换为动能的,因为风扇转动时不也要摩擦生热的,最后还是要变成热能的。
回复
8楼
我支持前者,应该全部计算,因为最终都转化为了热能
回复
9楼
谢谢,各位的,不过小弟还是不是知道取那种值
回复
10楼
我看取个8-9个点差不多的 把动能估计小一些
回复
11楼
只有电机在空调房间内的冷负荷 = 1000 * 同时使用系数 * 输入功率系数 * 设备安装总功率* ( 1 - 电机效率 ) * 设备器具散热的冷负荷系数
非要算FFU电机散热的话就用以上公式去算吧~~
回复