各位大侠,环境温度45℃压缩机会怎么样?
linzhang0711
2009年01月20日 15:32:41
来自于制冷技术
只看楼主

各位大虾,我们公司现在要做一款机组,环境温度达到45℃,不知道用一般的压缩机有什么影响没?我们的机组要求风冷,制冷剂是R22,我觉得效果会很差,冷凝温度会太高了,冷凝温度大概会到60以上,不知道各位大虾有没有做过这种机组啊,在这种环境温度下对压缩机有什么影响啊!各位有什么建议没?谢谢了[ 本帖最后由 linzhang0711 于 2009-1-20 15:33 编辑 ]

各位大虾,我们公司现在要做一款机组,环境温度达到45℃,不知道用一般的压缩机有什么影响没?我们的机组要求风冷,制冷剂是R22,我觉得效果会很差,冷凝温度会太高了,冷凝温度大概会到60以上,不知道各位大虾有没有做过这种机组啊,在这种环境温度下对压缩机有什么影响啊!各位有什么建议没?谢谢了

[ 本帖最后由 linzhang0711 于 2009-1-20 15:33 编辑 ]
liyanxing2007
2009年01月21日 07:49:05
2楼
我公司做过这种产品(冷量在1.5P左右,蒸发温度-10,环温43度,制冷剂134A),压缩机没有什么影响,性能正常(耐久实验6个月)。不过压机最好使用质量过硬的品牌!
回复
linzhang0711
2009年01月21日 08:55:49
3楼
但是我司的环境温度达到了45℃,并且我的蒸发器那边也是风的,蒸发温度有7℃左右,准备有谷轮压缩机,各位感觉有什么不妥吗?还有我们的制冷剂是R22的
回复
shandian2298
2009年01月21日 12:29:52
4楼
可以使用。冷凝温度设计为55度,也就是风冷冷凝器的换热面积大一些。
回复
aw100
2009年01月22日 14:35:03
5楼
要看看你的压缩机是什么压缩机。系统设计是否合理。
一般的空调压缩机,在45℃运转是没有多大问题的。
此时60℃的冷凝温度,也正常。但要注意排气温度是否过高。
回复
zhoubeizhan
2009年01月28日 19:29:07
6楼
没有问题的,要强制风冷的。
回复
denis1011
2009年02月02日 15:54:29
7楼
感觉你最好查一下R22的图,再看一下压缩机的性能曲线。
回复
wzmrainbow
2009年02月12日 20:30:56
8楼
可以使用!!请选择好的压缩机,控制排气温度与压力(增大冷凝面积(
回复
yzhchlan
2009年03月26日 13:10:04
9楼
肯定没问题的。冷凝温度50多度绝对可以呀。
回复
zengzhendong
2009年03月26日 14:01:22
10楼
可以用,但冷凝器的换热面积和冷凝风机的风量都要放大.
回复

相关推荐

APP内打开