是否做气体灭火系统?
huangjhwh
huangjhwh Lv.2
2009年01月20日 11:31:09
只看楼主

目前接到一个项目,为某城市的110反恐中心,大楼高96米,1~4层设有:网监支队机房、110指挥大厅、技侦支队机房、治安支队机房、枪弹库、档案室、科研所机房、行财科库房,这些房间是否设置气体灭火系统?主楼5层以上为办公室。

目前接到一个项目,为某城市的110反恐中心,大楼高96米,1~4层设有:网监支队机房、110指挥大厅、技侦支队机房、治安支队机房、枪弹库、档案室、科研所机房、行财科库房,这些房间是否设置气体灭火系统?主楼5层以上为办公室。
免费打赏
waj
2009年02月03日 10:48:11
2楼
网监支队机房、技侦支队机房、治安支队机房、档案室、科研所机房、行财科库房设。
回复
wguihongtm
2009年02月03日 21:19:26
3楼
要看主机房的建筑面积是否超出规范的要求。高规7.6.7.1 主机房建筑面积不小于140m2的电子计算机房中的主机房和基本工作间的已记录磁、纸介质库应该做气体灭火系统。
回复
lr20032004
2010年05月06日 13:23:51
4楼
:funk: 哇哦!你们是什么设计院哦?这个可不是一般设计院能做的!强!
回复
江湖小鱼儿
2010年05月09日 02:03:47
5楼
网监支队机房、技侦支队机房、档案室、行财科库房设,治安支队机房、科研所机房要考虑具体作用