问一个ABB变频器设置问题
zjyuhui
zjyuhui Lv.2
2009年01月19日 22:53:53
只看楼主

某电机,7.5kW,380V,采用ABB变频器控制,控制方式为手自动,即手动为现场操作箱启动,不通过变频器;自动为DCS通过调节转速控制电机,DCS送变频器4~20mA信号,使用AI2接口,设置完成以后,变频器报AI < MIN FUNC(8110),原因是模拟控制信号低于最小允许值。感觉说的很模糊,而且认为自己的设置也没有错,不知哪位能帮忙解决!万分感谢!

某电机,7.5kW,380V,采用ABB变频器控制,控制方式为手自动,即手动为现场操作箱启动,不通过变频器;自动为DCS通过调节转速控制电机,DCS送变频器4~20mA信号,使用AI2接口,设置完成以后,变频器报AI < MIN FUNC(8110),原因是模拟控制信号低于最小允许值。
感觉说的很模糊,而且认为自己的设置也没有错,不知哪位能帮忙解决!万分感谢!
免费打赏
lnfd
2009年01月22日 16:33:21
2楼
1、查一下你的变频器外部频率设定是否选择为4~20mA?是不是0-10V、0-5V?
2、将万用表的电流档串在DCS送变频器的4~20mA信号回路中,看一下电流。
回复

相关推荐

APP内打开