ABBACS510变频器参数设置
zhouxianyou189
2013年05月23日 22:02:07
只看楼主

请问哪位专业人士告诉我,ABB-ACS510变频器在水泵恒压控制中,是一拖一,用远传压力表控制,需要设定哪些参数?具体的参数设定,谢谢啦!闭环控制中是采用0到10V信号

请问哪位专业人士告诉我,ABB-ACS510变频器在水泵恒压控制中,是一拖一,用远传压力表控制,需要设定哪些参数?具体的参数设定,谢谢啦!闭环控制中是采用0到10V信号
免费打赏
qiao84325292
2013年09月28日 10:58:10
2楼
9902 6,10参数组,11参数组,1601 1,14参数组,32参数组,40参数组。