本小区用ABB ACS510变频器提供恒压循环水 前段时间压力不稳定了 换了块远传压力表根据1030(PID1反馈值)设置4011(内部给定)运行没两天压力又不稳定了 求解 更改的参数如下1102(外部控制选择2)4011(内部给定)4111(内部给定) 4111根据什么设置数据?望各位大侠求解
本小区用ABB ACS510变频器提供恒压循环水 前段时间压力不稳定了 换了块远传压力表根据1030(PID1反馈值)设置4011(内部给定)运行没两天压力又不稳定了 求解 更改的参数如下1102(外部控制选择2)4011(内部给定)4111(内部给定) 4111根据什么设置数据?
望各位大侠求解
2楼
变频器运行频露很稳 但是PID反馈值经常变10%的变举例供水压力设置4公斤 ,今天内部给定需要17%明天就要设置27% 。怎么搞得
回复
3楼
问的是4011怎么设定吧?
怎么成4111了?
回复
4楼
4011参数=【设定压力值×最大模拟量输入电压(V)】÷压力表最大量程
回复
5楼
本帖最后由 tiaochong01 于 2014-8-31 14:22 编辑 qingqing8775852 发表于 2014-8-31 11:14 问的是4011怎么设定吧?怎么成4111了?不是的 ,本人不懂 根据技术员说的: 根据1030(PID1反馈值)设置了的4011,但是4111也被我设置了问一下对系统有没有影响根据什么把4111设置回来(以前数据我没记下来)我是这样设定的(调到1030观察压力表到达设定压力值的数值记下 在把数值设置到4011上)
回复
6楼
qingqing8775852 发表于 2014-8-31 11:17 4011参数=【设定压力值×最大模拟量输入电压(V)】÷压力表最大量程设定压力值4公斤,压力表最大量程16公斤, 是三相电机 最大模拟量输入电压(V)是380吧???
回复
7楼
采用内部PID控制时,输入信号AI1、AI2拨位开关拨到左边,采用电压信号输入,电压信号一般为0-5V,或者是0-10V,或者是1-5V,由于反馈信号最大值不正好是5V,10V,故计算值后还需对4011参数进行一些微调。
回复