我们这里有一台400kw,釆用无刷励磁,KLG--63型调节器.现在出现起励后发电机电压直接直接至450v.且电位已在零位从而无法调下电压来.请教众高手这是什么原因引起?应怎样解决?
我们这里有一台400kw,釆用无刷励磁,KLG--63型调节器.现在出现起励后发电机电压直接直接至450v.且电位已在零位从而无法调下电压来.请教众高手这是什么原因引起?应怎样解决?
2楼
怎不见一个高手出来赐教?以前可不是这样的啊!
回复
3楼
检查无刷励磁的电源部分,“电位(器)已在零位从而无法调下电压”是无法控制励磁电源的原因,可能不是“无刷励磁”的原因。
回复
4楼
如果电位器没有问题的话可能是可控硅失控了。
回复
5楼
我没用过你这种调节器,但可以肯定的是调节器测量有问题,由于检测问题检测到的电压偏低,就会出现启励 电压过高了。如你有原理图不防发来看下,相互学习。lai727905·163.com
回复