共1.5kw荧光灯16A的断路器为什么跳闸?
yanxingang100
2009年01月19日 10:59:47
来自于断路器
只看楼主

几个会议室都存在这种情况,共12组灯,每组3个灯管,40w荧光灯。功率12*3*40=1440w,电流1440/(220*0.8)=8.18A。每组灯(3*40w)内有一个带蓄电池的应急灯(40w),但现在有个情况这些灯同时开的时间长了,断路器就跳闸。这是怎么回事呢。按说16A的断路器肯定够用的啊。是不是因为其中带蓄电池的应急灯的问题呢?

几个会议室都存在这种情况,
共12组灯,每组3个灯管,40w荧光灯。
功率12*3*40=1440w,
电流1440/(220*0.8)=8.18A。
每组灯(3*40w)内有一个带蓄电池的应急灯(40w),
但现在有个情况这些灯同时开的时间长了,断路器就跳闸。这是怎么回事呢。按说
16A的断路器肯定够用的啊。
是不是因为其中带蓄电池的应急灯的问题呢?
免费打赏
jinniu3792
2011年04月23日 17:20:33
22楼
每个照明回路不宜超过25个光源.
回复
qoqodu
2011年04月27日 21:44:00
23楼
学习了,我现在设计时,荧光灯都明确提出用电子镇流器且功率因数不小于0.9
回复
guihuacun
2011年04月29日 13:21:05
24楼
带蓄电池的日光灯,计算电流通常偏小,要先把蓄电池放电直至灯管熄灭,然后接上电源实测电流。
回复
问天
2011年05月01日 12:13:25
25楼
测试一下电流看看,有条件的在测试下谐波的情况,如果电压不稳定,波动比较大的话,对荧光灯影响还是很明显的
回复
blue1231
2011年05月02日 12:30:59
26楼


新手学习了,
回复
jiming_m
2011年05月07日 13:52:11
27楼
留步阅读总结经验以备后用,在此留下脚印表示感谢。 一个。