变压器容量的选择问题
tgzdb
tgzdb Lv.7
2005年04月12日 21:09:36
来自于变压器
只看楼主

本人在做一个工厂的低压配电室时总的用电负荷通过需要系数计算后视在功率是1350KVA左右吧,不知该选多大容量的变压器是1600KVA还是2000KVA?10KV/0.4KV的变压器!另外在本车间里有几台比较大的电动机容量为185KW和220KW,这些电动机我都准备用软启动,但不知在选择变压器容量时这些电机的启动是否会有影响?有什么影响?

本人在做一个工厂的低压配电室时总的用电负荷通过需要系数计算后视在功率是1350KVA左右吧,不知该选多大容量的变压器是1600KVA还是2000KVA?10KV/0.4KV的变压器!另外在本车间里有几台比较大的电动机容量为185KW和220KW,这些电动机我都准备用软启动,但不知在选择变压器容量时这些电机的启动是否会有影响?有什么影响?
免费打赏
大鼻山
2005年04月12日 23:02:12
2楼
1600KVA或2X800KVA
回复
陶醉
2005年04月13日 07:33:45
3楼
1350/0.75~0.85(0.75~0.85为变压器的负载率),宜选用2*800KVA。
回复
jing1228
2005年04月13日 08:03:32
4楼


问个幼稚的问题,同样的视在功率,选一台或者两台有什么区别(一台1600和两台800)?
回复
netease
2005年04月13日 08:49:07
5楼
两台运行方式灵活些,但短路电流增大.
回复
工夫茶
2005年04月13日 15:00:09
6楼
这要看你工厂的用电性质,如果一点都不能停电的话,用2台800KVA,否则的话用1台1600KVA,会节约一点投资。
回复
zenghua
2005年04月13日 15:34:55
7楼
备用是备用
回复
bradyzhang
2005年04月13日 15:36:40
8楼
为什么要两台变压器? 需要备用
一台1600KVA变压器够用了.
回复
bradyzhang
2005年04月13日 15:38:34
9楼
选用软启动器不会对变压器有什么影响,1600KVA没有问题.
回复
jonathan_chen
2005年04月14日 09:16:44
10楼
1600KVA够了,按85%计算
回复
nike2005
2005年04月14日 22:53:34
11楼
采用两台800KVA的变压器
可靠性高
回复

相关推荐

APP内打开