如果1住宅单元,7层,每层4户,一户6KW,7*4*6*0.6=100.8KW,I=100.8/0.38/1.732/0.8=191A,同一路径地埋穿管敷设,共6根电缆,间距125mm。该选多大的低压电缆?配多大的断路器?
如果1住宅单元,7层,每层4户,一户6KW,7*4*6*0.6=100.8KW,I=100.8/0.38/1.732/0.8=191A,同一路径地埋穿管敷设,共6根电缆,间距125mm。该选多大的低压电缆?配多大的断路器?
2楼
yjv 1kv 150
回复
3楼
跟我实际想的一样,可是我取120的电缆,用户都凶得不得了,到处找人说?
回复
4楼
需要150这么大吗?
回复
5楼
YJV-1KV-3*120+1*75 选250A
YJV-1KV-3*150+1*75 选350A
回复
6楼
我就选得120的配250的空开,用户闹的厉害呀,说选大了。而且我0.6的系数本来就小,哎,没得法,设计也不好做呀
回复
7楼
配YJV-1KV (4*120+1*70)足够了,还可以减小一级,选YJV-1KV (4*95+1*50)的电缆也是可以的。
回复
8楼
理由是什么?经验?120地埋的载流量为282A,JGJ16-2008表7.4.4-2,6根的校正系数为0.6,282*0.6=169A,平时我一般校正系数取0.7,282*0.7197A,
95的电缆连载流量都过不了,
回复
9楼
住宅一般是单相进每层,这样一个单元单相最大为24x3=72kW,单相最多户数12户,系数可以取为0.5,功率因数0.9的话这样算下来电流为182A。
穿管埋地选用YJV-120的电缆比较合适,95的将将够使
回复
10楼
YJV-120的电缆个人认为,刚刚好
在大了就浪费,在下了就很勉强啦
回复
11楼
断路器选250A,电缆YJV-1KV-3*120+1*75就行了, 太小会存安全隐患,太大造成浪费,没必要.
回复