请教大师 关于水泵设计问题
fenghuangsannian
2009年01月17日 12:18:56
来自于中央空调
只看楼主

管路阻力:取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为50 kPa;取输配侧管路长度300m与比摩阻200 Pa/m,则磨擦阻力为300*200=60000 Pa=60 kPa;如考虑输配侧的局部阻力为磨擦阻力的50%,则局部阻力为60 kPa*0.5=30 kPa;系统管路的总阻力为50 kPa+60 kPa+30 kPa=140 kPa(14m水柱);里面的输配侧是什么意思啊? 是不是指水平面的管路? 如果是的话 那立管怎么算?

管路阻力:取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为50 kPa;取 输配侧管路长度300m与比摩阻200 Pa/m,则磨擦阻力为300*200=60000 Pa=60 kPa;如考虑 输配侧的局部阻力为磨擦阻力的50%,则局部阻力为60 kPa*0.5=30 kPa;系统管路的总阻力为50 kPa+60 kPa+30 kPa=140 kPa(14m水柱);

里面的输配侧是什么意思啊? 是不是指水平面的管路? 如果是的话 那立管怎么算?
hantaisheng
2009年01月18日 07:40:33
2楼
输配侧应是制冷机房外空调水系统所有管路。
回复
fsb427
2009年01月18日 12:16:58
3楼


我想的也是
回复