求助:关于防排烟的几个问题
songxl827
songxl827 Lv.8
2009年01月17日 08:49:18
来自于通风排烟
只看楼主

笨人是学水的,刚开始学做暖通,近日有几个疑问,盼大家不吝指点第一个是新版的实用供热暖通设计手册第1220页的地上地下共用楼梯间加压送风,指出地下部分和地上部分应该分开,这个是应该的,但是对于只有地下一层的情况,是不是按25000CMH有些不大合适。本身建规中的参考风量就相比高规要小一些,因为层数和疏散门数量等的原因。那么只有一层的时候,我做的几个工程计算得到的每一层风量大概不到3000,而这时按全部的风量再加大风口尺寸到一平方,风井尺寸满足这么大的风口似乎有一定难度。(仅仅是疑惑,实际工程我还是会参照手册中这个例子来做的)

笨人是学水的,刚开始学做暖通,近日有几个疑问,盼大家不吝指点
第一个是新版的实用供热暖通设计手册第1220页的地上地下共用楼梯间加压送风,指出地下部分和地上部分应该分开,这个是应该的,但是对于只有地下一层的情况,是不是按25000CMH有些不大合适。本身建规中的参考风量就相比高规要小一些,因为层数和疏散门数量等的原因。那么只有一层的时候,我做的几个工程计算得到的每一层风量大概不到3000,而这时按全部的风量再加大风口尺寸到一平方,风井尺寸满足这么大的风口似乎有一定难度。(仅仅是疑惑,实际工程我还是会参照手册中这个例子来做的)
第二个就是对楼梯间和前室余压的要求,对于前室,因为只考虑着火层开启风口送风,如果是顶部几层,会不会出现实际压力超过要求的余压值不少进而影响疏散呢,顶部几层是不是需要另设压力调节装置呢。
看了一下图集07K103-1,12到14页,分别是在墙上设余压阀,总管上设调节阀,采用变频风机。不知道余压阀是应该设在外墙上还是设在靠走道的墙上,参数该如何选才能使楼梯间或前室不超压呢。对于设调节阀,在论坛上翻旧帖子,似乎有些网友认为这样增加了系统的不可靠性,那么对于设电动对开多叶调节阀时候应该注意什么问题呢。还有采用变频风机,除了满足最远端的楼梯间压力外,其他的参数该如何考虑呢。
第三个是地下室排烟,因为地下室梁比较大,顶板下突出大于500,是不是应该每个柱网或井字梁之内都作为一个防烟分区设一个排烟口呢。有时井字梁间距实在是太小了。
预致谢意:handshake

ps:新版的实用供热暖通设计手册好象印刷错误不少

[ 本帖最后由 songxl827 于 2009-1-17 22:13 编辑 ]
免费打赏
songxl827
2009年01月25日 22:51:41
2楼
谢 fenglian1973兄,新年快乐~
第二个问题还请多多指教:handshake
回复
songxl827
2009年02月09日 22:11:32
3楼
顶一下,期待指点:handshake
回复
songxl827
2009年02月12日 15:06:56
4楼
多谢 fenglian1973兄:time:
回复
durkeesoxs
2009年02月12日 19:20:16
5楼
索斯风管专业组件级配件详解
(钢绳悬挂方式)
摘要:专业的风管需要十分完善的组件,来保证其可以安全完整的运行。索斯风管有独特的组件来保证风管在任何环境、条件、地点都可以完美的展示出设计者的原始意图。
关键词:索斯风管、索斯风管系统。
索斯风管系统的组件如下:
一 常规组件:(索斯风管系统中必须使用到的组件)
1) 风道:风在送向指定地点的专用通道,此风管含出风口可以实现真正的定向送风和岗位送风。
2) PAD:风压调节阀,在索斯风管系统中进行风压的调整,实现压力均衡,保证风速和风压。
3) ACD:风量调节阀,在索斯风管系统中进行风量的调节,实现风量的均衡,更好的保证出风效果。
二 风管形式:
目的:满足不同的空间、不同的风量、不同用途,从而体现客户的原始意愿。
1) 矩形风管:在大风量小空间使用,可以完全的代替主风管,使得索斯风管系统可以完全独立的在空调系统或是通风中使用,并且不会因为层高或是空间的问题影响使用。
2) 大半圆风管:在较大风量且有限空间处使用。此类风管在使用功能上是介于,圆形风管与矩形风管之间的一种风管。对空间要求不高(空间使用率,只是圆形风管的1/2),而且可以满足各种不同的出风要求,从而更好的表达设计者的原始意愿。
3) 圆形风管:在索斯风管系统中最为常见的一种管道。螺旋型风管,完美的出风模式。
三 组件配件:在索斯风管系统必须使用到的组件配件。
1) 挂钩:多色彩的PVC材料,满足不同的美观需求。有普通型和承重型
2) 拉链:多色彩的PVC材料,使得管道间的连接,入口的连接、各组件的连接异常容易。清洗维护简单明了。
四 配件:(在索斯风管系统钢绳悬挂必须使用的配件)
下列配件均有不锈钢产品,可以满足洁净厂房、食品厂房等,高洁净要求的场所。
1) 主钢绳:索斯风管系统主悬挂使用5mm钢绳,满足不同悬挂系统的需要。
2) 悬吊钢绳:索斯风管系统辅助悬吊使用2mm钢绳,对长距离悬挂进行辅助悬吊。
3) 花篮螺栓:索斯风管系统主悬挂系统钢绳收紧后,挂管前花篮螺栓应该全部打开预留出最大的收紧空间,在挂管后如出现钢绳下垂等现象,可以进行再次收紧使用。
4) 套环:索斯风管系统主钢绳与花篮螺栓需要进行连接,这样就会产生摩擦。使用套环可以完全的避免摩擦,从而最大限度的保护主钢绳。
5) 吊环螺栓:索斯风管系统中花篮螺栓需要和支架进行连接,吊环螺栓就是2种不同的配件之间连接的配件,并且具有辅助收紧的功能。
6) 卡头:在索斯风管系统中主钢绳的绳头制作、管道的止回、辅助悬吊,都需要用到卡头。
索斯风管系统,在布袋风管中拥有最为完善的组件、挂件、配件、更全面的将通风系统展示给客户。也同时捍卫了自己在布袋风管中第一品牌的领导地位。
回复
wxm81586928
2009年02月12日 21:44:59
6楼
关注。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
ayan1214
2009年02月17日 17:05:07
7楼
对于地下楼梯间的问题,规范的风量太多,我个人认为是这样的 ,楼梯只有一层,那么从地下室进入楼梯到出去(一般地下楼梯出口就是室外,那么这么短的 楼梯,人在着火逃生的时候 ,人多的话,就会是进入楼梯和通向室外的门,同时打开,那么是不是可以看成是 同时开两个门啦?这样是不是符合小于20楼的 时候 视为开两个门,风量是符合的 ,不过我周围有把风量减一半的 做法 ,不 过好像新版(供热实用手册)陆姚庆第儿版上面有些说明 对楼梯的最小风量有规定,好像取的就是规范的下限,即使是一层也是按两层来算的
回复
gaozhilinwu
2012年03月19日 14:00:02
8楼
学习,,,,,,,,,,,
回复

相关推荐