UPS系统图
pnpql
pnpql Lv.2
2009年01月16日 16:31:24
只看楼主

图纸简介: 图纸系统是为某银行省级大型机房不间断电源(UPS)系统图,图纸系统的设计从负载的重要性出发,充分考虑瞬间断电的严重后果,因此,在设计时考虑两路电源输入+两套UPS+四套STS,为设备供电做到万无一失的方案。 附件名:20091161232094674646.zip 文件大小:81K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

图纸系统是为某银行省级大型机房不间断电源(UPS)系统图,图纸系统的设计从负载的重要性出发,充分考虑瞬间断电的严重后果,因此,在设计时考虑两路电源输入+两套UPS+四套STS,为设备供电做到万无一失的方案。



附件名:20091161232094674646.zip

文件大小:81K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
zy84257
2009年01月20日 20:45:36
2楼
好资料呀。感谢楼主了。希望楼主多多上传好的资料。
回复
urpig
2009年01月20日 21:30:17
3楼
好图。
越画越细致了。。
回复
pxspx
2009年01月21日 00:18:15
4楼
好资料呀。感谢楼主了。希望楼主多多上传好的资料。
回复
pnpql
2009年02月03日 09:43:51
5楼
非常感谢大家的支持,希望大家在新的一年(牛年)更牛,恭喜发财!
回复
benson0309
2009年03月19日 17:19:40
6楼
希望论坛里多分享这样有价值的资料
回复
moonlightcryer
2009年03月24日 10:31:31
7楼
感谢lz
顶一下:victory:
回复
bomivan
2009年09月27日 21:43:16
8楼
好图 谢谢
回复
gamineshow
2009年10月07日 00:46:18
9楼
楼主PE,N线没有画出来嘛
ATS用几级也没说明
电池组来回切换有压差怎么办,高的给低的充电?

为了可靠排除单点故障,ATS也应该做个备份,用2台ATS切换
回复
gamineshow
2009年10月07日 00:48:26
10楼
补充:1,2市电切,1路常用给UPS1
1,2市电切,2路常用给UPS2

如果再要可靠,考虑具有旁路功能的ATS