图纸简介: 图纸系统是为某银行省级大型机房不间断电源(UPS)系统图,图纸系统的设计从负载的重要性出发,充分考虑瞬间断电的严重后果,因此,在设计时考虑两路电源输入+两套UPS+四套STS,为设备供电做到万无一失的方案。 附件名:20091161232094674646.zip 文件大小:81K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
图纸系统是为某银行省级大型机房不间断电源(UPS)系统图,图纸系统的设计从负载的重要性出发,充分考虑瞬间断电的严重后果,因此,在设计时考虑两路电源输入+两套UPS+四套STS,为设备供电做到万无一失的方案。
附件名:20091161232094674646.zip
文件大小:81K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
好资料呀。感谢楼主了。希望楼主多多上传好的资料。
回复
3楼
好图。
越画越细致了。。
回复
4楼
好资料呀。感谢楼主了。希望楼主多多上传好的资料。
回复
5楼
非常感谢大家的支持,希望大家在新的一年(牛年)更牛,恭喜发财!
回复
6楼
希望论坛里多分享这样有价值的资料
回复
7楼
感谢lz
顶一下:victory:
回复
8楼
好图 谢谢
回复
9楼
楼主PE,N线没有画出来嘛
ATS用几级也没说明
电池组来回切换有压差怎么办,高的给低的充电?
为了可靠排除单点故障,ATS也应该做个备份,用2台ATS切换
回复
10楼
补充:1,2市电切,1路常用给UPS1
1,2市电切,2路常用给UPS2
如果再要可靠,考虑具有旁路功能的ATS
回复
11楼
好资料呀。感谢楼主了。希望楼主多多上传好的资料。
回复