400V小发电机中性线电流过大的原因?
yswz777888999
2005年04月12日 18:24:02
来自于电站工程
只看楼主

有一小型水电站装机6*125KW,通过一变压器外送上网。机组运行时中性线有较大电流通过,大约有额定电流的三分之二。后来将发电机外壳及屏柜接地网与变压器接地网断开后,该现象消失。怎样解释该现象?

有一小型水电站装机6*125KW,通过一变压器外送上网。机组运行时中性线有较大电流通过,大约有额定电流的三分之二。后来将发电机外壳及屏柜接地网与变压器接地网断开后,该现象消失。怎样解释该现象?
免费打赏
yumiao163
2005年10月10日 14:16:21
12楼
热切关注中!
回复
xflzg2001
2005年10月10日 15:24:35
13楼
我也认为是中性线中有三次谐波电流的存在,如果加上有其他的诸如变压器中性点 有小电流,就会叠加
回复
wuwenshen888
2005年10月10日 15:44:13
14楼
各发电机组内部阻抗不可能绝对平衡,中性线就会有三次谐波电流通过,引起中性线发热,甚至熔断。听人说,在解放前后出版的电机学教材中对这问题有说明。
回复
ty70435341
2005年10月10日 16:00:12
15楼
热切关注中
回复
wwc595
2005年10月11日 09:18:13
16楼
主要是发电机中性点与变压器性点形成环流回路.解决的方法有二种:1是发电机中性点接地与变压器中性点分别接地;2是发电机中性点不接地,但必需增设电压绝缘装置.
回复
lizhenbao_jinan
2005年10月11日 19:57:27
17楼
17楼的兄弟的说法,我支持.我还想加上一点自己的想法,就是发电机的外壳应该有电容电压(假设外壳不接地),当外壳接地是,外壳应该是地电位(有微弱的电流流入大地),当变压器的中性点与外壳之间有了电流通路时,就会产生环流电流.
(以上是个人想法)
回复
随Ω缘
2005年10月11日 23:14:35
18楼
电网谐波来自于3个方面:

一是发电源质量不高产生谐波:

发电机由于三相绕组在制作上很难做到绝对对称,铁心也很难做到绝对均匀一致和其他一些原因,发电源多少也会产生一些谐波,但一般来说很少。

二是输配电系统产生谐波:

输配电系统中主要是电力变压器产生谐波,由于变压器铁心的饱和,磁化曲线的非线性,加上设计变压器时考虑经济性,其工作磁密选择在磁化曲线的近饱和段上,这样就使得磁化电流呈尖顶波形,因而含有奇次谐波。它的大小与磁路的结构形式、铁心的饱和程度有关。铁心的饱和程度越高,变压器工作点偏离线性越远,谐波电流也就越大,其中3次谐波电流可达额定电流的0.5%。

三是用电设备产生的谐波:

晶闸管整流设备。由于晶闸管整流在电力机车、铝电解槽、充电装置、开关电源等许多方面得到了越来越广泛的应用,给电网造成了大量的谐波。我们知道,晶闸管整流装置采用移相控制,从电网吸收的是缺角的正弦波,从而给电网留下的也是另一部分缺角的正弦波,从而给电网留下的也是另一部分缺角的正弦波,显然在留下部分中含有大量的谐波。如果整流装置为单相整流电路,在接感性负载时则含有奇次谐波电流,其中3次谐波的含量可达基波的30%;接容性负载时则含有奇次谐波电压,其谐波含量随电容值的增大而增大。如果整流装置为三相全控桥6脉整流器,变压器原边及供电线路含有5次及以上奇次谐波电流;如果是12脉冲整流器,也还有11次及以上奇次谐波电流。经统计表明:由整流装置产生的谐波占所有谐波的近40%,这是最大的谐波源。

变频装置。变频装置常用于风机、水泵、电梯等设备中,由于采用了相位控制,谐波成份很复杂,除含有整数次谐波外,还含有分数次谐波,这类装置的功率一般较大,随着变频调速的发展,对电网造成的谐波也越来越多。

电弧炉、电石炉。由于加热原料时电炉的三相电极很难同时接触到高低不平的炉料,使得燃烧不稳定,引起三相负荷不平衡,产生谐波电流,经变压器的三角形连接线圈而注入电网。其中主要是2 7次的谐波,平均可达基波的8% 20%,最大可达45%。

气体放电类电光源。荧光灯、高压汞灯、高压钠灯与金属卤化物灯等属于气体放电类电光源。分析与测量这类电光源的伏安特性,可知其非线性十分严重,有的还含有负的伏安特性,它们会给电网造成奇次谐波电流。

家用电器。电视机、录像机、计算机、调光灯具、调温炊具等,因具有调压整流装置,会产生较深的奇次谐波。在洗衣机、电风扇、空调器等有绕组的设备中,因不平衡电流的变化也能使波形改变。这些家用电器虽然功率较小,但数量巨大,也是谐波的主要来源之一。
回复
flyware
2005年10月12日 02:32:42
19楼
原理过于复杂。解决办法是:1、改善接地网。2、尽量对称运行。
回复
lizhenbao_jinan
2005年10月12日 12:30:34
20楼
关键不是解决办法,而是电流是怎么产生的?
回复
sunyi200271
2005年10月22日 17:11:23
21楼
小型低压水轮发电机的谐波电流及其抑制

彭纪权 贵州省兴义市水电开发公司(562400)


摘要:本文从小型水轮发电机的运行实际出发,详细分析了产生谐波电流的原因和抑制谐波电流的方法,具有很好的现实意义。

关键词:小型水轮发电机 谐波电流 抑制

1 问题提出

在几百kW,400V的小型机组运行中,我们曾观测到发电机中性线电流增大的实例。如兴义市兴西湖管理所枫洞电站1号400kW机组,有时其中性线电流高达几百安,常常将按规格配置的发电机中性线接地扁铁(40×4mm)烧成暗红,中性线发热、烫手甚至熔化,严重威胁着发电机及其中性点设备的安全运行。在该站投运之初,运行人员为防止发电机中性线烧坏,曾将其拆除运行,但不久即发现,这样做不但不能保证安全,反而使发电机的绝缘受到极大的威胁。因为中性线电流I0与负荷电流几乎无关,即使让两台发电机空载并联运行,中性线I0仍很大。进一步用示波器观察得到幅值不等的发电机相电压波形如图1所示。其最大幅值远远高于发电机相电压。将发电机中性线拆除,再次用示波器观察,发电机相电压波形仍如图1所示,但其幅值有时甚至远远高于发电机出口线电压水平。这样高的电压在发电机上长期运行,将使发电机绝缘损坏而烧毁。因此,有必要寻找一种抑制小型水轮发电机中性线电流过大的方法。



图1 发电机相电压波形

2 谐波电流分析

发电机中性线不仅在不对称运行中致使其出现中性点位移时,具有保证运行人员安全的作用,而且能在此时使发电机三相电压趋于平衡,保证发电机的安全运行及可靠供电,因为中性线电流是不对称运行时谐波电势致使中性点出现位移电压而引起的。从图1中我们可以看出,这是一个较明显的平顶波,含有较大的三次谐波电势分量。若仅存在谐波电势而没有相应的通路或这个通路上有较大的阻抗时则不会产生较大的谐波电流。

在单台发电机带直配负荷运行时,若负荷侧中性点接地,则谐波电流要经过负荷阻抗才能构成回路,这个阻抗值是较大,因此这种运行方式的中性线电流不大,一般在30A以下(这时中性线电流是谐波电流和三相负荷不平衡电流的综合值)。

当发电机单机运行并经过升压变压器向线路送电时,情况就有所不同。由于10/0.4kV的变压器一般为Y/Yno-12接线,变压器低压侧中性点直接接地,这就与中性点也直接接地的发电机构成了零序电流通路。这条通路中限制零序电流的电抗主要是发电机和变压器的零序电抗,发电机的零序电抗较小,几百kW的机组一般为几十毫欧,变压器的零序电抗也不大,1000kVA,10/0.4kV的变压器低压侧零序电抗约为80mΩ左右。因此即使谐波电势只有几伏到几十伏,也会产生较大的零序电流。如果这时拆除变压器中性线,则发电机中性线电流很快下降并趋于零。在小型水电站中大多是两台及以上机组并联后经升压变压器向外供电。发电机和变压器中性点都直接接地或用零序线引到配电盘再集中接地,这样不仅发电机与变压器中性点之间都能构成零序电流通路,而且在发电机谐波电势差的作用下形成更大的电流。这就是运行中小型发电机组产生中性线电流并且增大的原因。

3 抑制措施

谐波电势决定于发电机结构,但是发电机出厂后一般不能改动,因此只能增加谐波电流回路的阻抗值。实践证明,将各发电机中性点直接接地改为经电抗器接地是一种很好的方法。兴义市兴西湖管理所枫洞电站在运行中采用该方法后,既有效地抑制了中性线电流,又保证了发电机及其中性点设备的安全可靠运行,取得了很好的效果。改进中性点接线后用示波器观察,发电机相电压波形明显得到改善而趋于正弦形,其幅值与额定相电压也明显趋于一致。实践证明,该方法简便,成本低廉,在运行中不消耗有功功率;由于谐波电势主要以三次谐波为主,而电抗器对谐波电流呈现的阻抗值是基波的三倍。

这样就有效地抑制了谐波电流值,而对基波电流不会有太大的影响。

为了在小型水电站中推广使用该方法,在难以买到合适的电抗器时,可用现成材料自制。自制时铁心和线圈数据、尺寸等应根据现场条件进行选择,原则是在电抗值尽量小的前提下将零序电流限制在允许值范围内。如果中性线上所接电抗器电抗值较大,当发电机带单相或三相不平衡负荷运行时,中性点位移就会很大,不但影响供电质量,而且对设备和运行人员也有危险。因此其匝数最好做成可以改变的,以便根据运行情况增减匝数,调整电抗值,从而取得最佳效果。另外,为了保证运行人员的安全,安装该电抗器时最好用一围栏将其围住,运行中改变匝数以在围栏外即可进行为好。

本文发表于<<农村电气化>>2005年第1期

本文引自水电在线http://pjq8908.anyp.cn/default.aspx
回复