400V小发电机中性线电流过大的原因?
yswz777888999
2005年04月12日 18:24:02
来自于电站工程
只看楼主

有一小型水电站装机6*125KW,通过一变压器外送上网。机组运行时中性线有较大电流通过,大约有额定电流的三分之二。后来将发电机外壳及屏柜接地网与变压器接地网断开后,该现象消失。怎样解释该现象?

有一小型水电站装机6*125KW,通过一变压器外送上网。机组运行时中性线有较大电流通过,大约有额定电流的三分之二。后来将发电机外壳及屏柜接地网与变压器接地网断开后,该现象消失。怎样解释该现象?
免费打赏
鹰者
2005年04月12日 23:45:43
2楼
接地网的电阻不够标准?
回复
yswz777888999
2005年04月13日 08:32:07
3楼
没有测量接地电阻。接地网由变压器接地网和发电机接地网组成。两网相连就不行,两网断开就好了,我所了解的有几个小电站存在这个现象,怪!
回复
zls169
2005年04月24日 22:41:35
4楼
1、电机制造质量(技术)较差,谐波(三次)分量不符合要求;
2、不对称运行。
回复
典哥
2005年04月30日 20:02:04
5楼
中性线中有三次谐波电流。
回复
goodren
2005年05月01日 17:55:41
6楼
领教了
谢谢
回复
hwj002
2005年10月03日 17:51:40
7楼
最后怎么解决呢?
回复
hwj002
2005年10月03日 17:52:39
8楼
急啊,我也遇到同样的问题,请指教
回复
hwj002
2005年10月03日 18:24:11
9楼
[ 引用 ] [ 编辑 ] [ 删除 ] 2005-10-03 17:52:39.0 第 8 楼

急啊,我也遇到同样的问题,请指教
如果可以的话,请给个电话:13328562909,qq:85606743;Email:hwj001@163.com

回复
hllic@sl
2005年10月06日 13:27:33
10楼
如何解决哟。
回复
lizhenbao_jinan
2005年10月06日 13:46:05
11楼
高手给解答呀,我也向知道是什么原因
回复

相关推荐

APP内打开