有一小型水电站装机6*125KW,通过一变压器外送上网。机组运行时中性线有较大电流通过,大约有额定电流的三分之二。后来将发电机外壳及屏柜接地网与变压器接地网断开后,该现象消失。怎样解释该现象?
有一小型水电站装机6*125KW,通过一变压器外送上网。机组运行时中性线有较大电流通过,大约有额定电流的三分之二。后来将发电机外壳及屏柜接地网与变压器接地网断开后,该现象消失。怎样解释该现象?
2楼
接地网的电阻不够标准?
回复
3楼
没有测量接地电阻。接地网由变压器接地网和发电机接地网组成。两网相连就不行,两网断开就好了,我所了解的有几个小电站存在这个现象,怪!
回复
4楼
1、电机制造质量(技术)较差,谐波(三次)分量不符合要求;
2、不对称运行。
回复
5楼
中性线中有三次谐波电流。
回复
6楼
领教了
谢谢
回复
7楼
最后怎么解决呢?
回复
8楼
急啊,我也遇到同样的问题,请指教
回复
9楼
[ 引用 ] [ 编辑 ] [ 删除 ] 2005-10-03 17:52:39.0 第 8 楼
急啊,我也遇到同样的问题,请指教
如果可以的话,请给个电话:13328562909,qq:85606743;Email:hwj001@163.com
回复
10楼
如何解决哟。
回复
11楼
高手给解答呀,我也向知道是什么原因
回复