本人遇隧洞塌方通顶,深约15m,怎样处理较好,请同行献计。

本人遇隧洞塌方通顶,深约15m,怎样处理较好,请同行献计。
免费打赏
zhjunbo
2005年04月12日 18:05:52
2楼
小塌清,大塌穿--这是处理隧洞塌方的基本方法,你所说的看情况啦,因为塌方量应该不大,如果通顶好处理,就出渣支护,如果上面不好办,当然只有管棚拱架支护前进啦
回复
白晶晶
2005年04月13日 08:19:50
3楼
我也认为他说得对,也可以考虑从地面处理快一些。
回复
白晶晶
2005年04月13日 08:24:04
4楼
从洞内处理渣不能全出,边出边支护。也就管棚拱架
回复
cyc_lc
2005年04月13日 10:27:40
5楼
管棚方法已试过,在开挖进3.5米时,顶部松散体把钢管和支承压变形,塌方长度由原来12米增至23米,由于该段围岩为全至强风化玄武岩,地下水较多,挖洞时掉块严重,现准备花管形成管棚,而后进固结灌浆,不知效果如何。
回复
zhjunbo
2005年04月13日 10:46:55
6楼
真正的说,塌方采用固结灌浆没有好大的必要,可能是你在管棚处理时,进度过快。只能在顶拱上打好管棚后,一点点的出渣,能够有50CM左右,支护一榀拱架,前面的拱架可以悬挂,但要在拱架处打好锚杆并与拱架焊接牢固。待清渣到拱架下时,再把拱脚接好,拱脚基础要坚硬牢固,如果不好,可以加垫。拱脚处锚杆施工完成后,及时喷混凝土封闭,混凝土的厚度要基本覆盖拱架为宜。祝你好运,能够顺利渡过难关。
回复
zhjunbo
2005年04月13日 10:47:18
7楼
最后说一句,地下工程施工要采取保守一点的施工方法,有专家说过,一切的塌方都是人为的,不知道你怎么看待这句话,我认为是有道理的。
回复
cgya2
2005年04月19日 11:13:34
8楼
真的是大塌方,一般用大管棚注浆,先行固结塌落物后正常开挖。
回复
cyc_lc
2005年05月23日 11:45:32
9楼
谢谢同行们的关心支持,我的隧洞塌方段以按我的设想方法顺利处理,并全洞快要挖通了。
回复
bjhy-mk
2005年08月08日 00:44:24
10楼
你因该把硐子的断面告诉大家,大断面的硐子与小断面硐子对于塌方处理的方案是有区别的。
回复
xiayutian197712
2005年11月22日 11:55:43
11楼
大断面好处理些,就是超前管棚、钢支撑、喷混凝土、浇筑、钢支撑、超前管棚钢支撑交替施工就差不多了
回复